Hej Byggahus-medlemmar,

Jag vet hur kunniga ni är och vi skulle uppskatta det enormt om ni kunde hjälpa oss i det problem vi har.

Bakgrundsinformation:
I vår bostadsrättsförening har vi (tyvärr) en värmepump av modellen EVI Heat Titan Sun (vi har solfångare på taket, modell äldre). Denna är installerad runt 2009. I våras bytte vi ut flera komponenter för en summa på över 110 000kr (då var jag ej med i styrelsen). Denna krånglar rejält och systemet är underdimensionerat så när det blir kallt - så som det blev i februari - går en extern elpanna in. Som ordförande i en bostadsrättsförening med något sämre ekonomi så gör jag allt för att spara in där det går, och elförbrukningen är högsta prio. Allt gick jättebra tills februari/mars.

Nuvarande problem:
Värmepumpen värmer vattnet i värmesystemet till alldeles för höga värden jämfört med utetempraturen och värmekurvan. Det känns som att jag prövat allt och försökt tänka och förstå, men jag fattar inte vad som är fel. Energiförbrukningen är i taket, och det är alldeles för varmt inomhus.

Värmepumpen är konstant över börvärdet och verkar producera oavbrutet. Integralvärdet svarar inte på detta och var idag när jag var nere och tittade på en så galen siffra som -8893! M.a.o. verkar inte värmepumpen själv uppfatta framledningstempraturen, trots att givaren i sig verkar fungera då jag kan se siffrorna på displayen.

Jag har ställt ned värmekurvan, jag har försökt att begränsa den genom att ställa maximal framledstempratur på 45 grader, jag har försökt att starta om, men inget av detta tycks fungera.

Vad kan man göra? Vad kan vara fel?

Enormt tack på förhand!
 
Lägger till några bilder:
 
  • Display av Cevi Heat värmesystem med texten "VÄRMER HUS:SOL" och symboler för inställningsknappar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kontrollpanelen för en CEVI HEAT-enhet som visar "INTEGRAL -8893" på dess display.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display av värmesystem med felmeddelande 'FRAMLED 53.3°C', knappar och statuslampor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
T
Kan det vara någon växelventil eller dyl som slutat att fungera så anläggningen "tror" att den kör varmvatten men matar ut all värme på systemet istället ? :thinking:
 
T tobbetk skrev:
Kan det vara någon växelventil eller dyl som slutat att fungera så anläggningen "tror" att den kör varmvatten men matar ut all värme på systemet istället ? :thinking:
Hej Tobbetk,

Tack för ditt svar!!

Jag tror inte det då den under "Aktuell Drift" ibland säger att den värmer vatten. Det är även endast då som tempraturen i radiatorerna faller något (mäter uppe i lägenheten). Med andra ord verkar den ha koll på när varmvattnet ska värmas och verkar då göra det rätt. :/

Någon mer idé?
 
Reagerar på att det står värmer hus Sol på panelen. Men har lika indikering på min att börvärdet är lägre än aktuell ut temp (ej solvärme inkopplad) Har en annan bergvärme pump!
 
Har ni bara solvärme?
 
T Tiger79 skrev:
Har ni bara solvärme?
Tja!

När det står "(SOL)" så ska solen endast värma köldbärarsystemet om jag förstått det hela rätt. Det är i grunden en bergvärmepump så jag antar att denna helt enkelt ej gör något i dagsläget.
 
Kontrollmät framledningstemperaturen med en bra termometer, och jämför med vad givaren visar i displayen. Har givaren en korrekt placering?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.