Hur mycket har du skalat på de bruna trådarna?

Ena ser ut att ha rätt mycket oskalat utanför plinten, och kanske bidrar till dålig kontakt.
 
Jag får alltid lite kalla kårar när jag ser sånt här.

Vid fast installation får du inte använda en mjuk gummikabel med mångtrådiga ledare utan att ha dragavlastning, och ledarna ska vara försedda med trådskydd, exempelvis ändhylsa.

Jordledningen, grön-gul, ska när man monterar mjuk sladd med dragavlasning, vara avsevärt längre än de övriga ledarna. Vanligen brukar man låta den vara omkring en tum längre, men mer om fästpunkterna ligger långt från varandra. Om man drar ur ledningen från där den är ansluten ska de strömförande ledningarna lossna eller gå av innan jordledningen gör det.

Men som sagt, det måste finnas dragavlastning till mjuk gummikabel, och den får inte monteras dolt. Dosan du har saknar dragavlastning och är till för fast montering med EKK. EKK har enkelledare och behöver inte ändhylsor/trådskydd.
 