Bo.Siltberg skrev:
Kan du utveckla det här. Jag tror vi pratar om 4-polig JFB här.
Den felström som en 4-polig JFB ser motsvarar längden på en vektor. Om det redan finns läckströmmar vars summavektor ligger i motfas mot den ström som testaren tänker lägga på så behövs det alltså högre ström för att lösa ut JFB.

Tänk en symmetrisk Y-kopplad 3-faslast med skyddsjord i stället för nolla kopplad till mittpunkten. JFB kommer inte att lösa ut, trots att det kan gå hur mycket ström som helst från en fas till skyddsjord.

Nu tror jag inte att det är förklaringen i det här fallet, för då borde det vara samma konstiga resultat på en annan grupp på samma fas.

/Hasse
 
Ok, om varje fas läcker ung lika mycket till jord med en kraftig fasvridning, dock inte 180 grader men säg 60 grader. Då skulle en ytterligare 30mA läckström med fasvinkeln 0 ge ett för JFBn synligt tillskott på 22mA om jag räknar rätt. Om vi antar att JFB-testaren faktiskt lägger på lite mer än 30mA så borde det ändå räcka för att lösa JFBn.
 
Den befintliga läckströmmen kan vara 180 grader fasvriden jämfört med den som testaren lägger på. Det räcker med en lämplig kombination av resistiva laster på de övriga faserna. Om JFB löser vid exakt 30 mA kan man alltså teoretiskt hamna i en situation där testaren måste använda 60 mA för att lösa ut den.

/Hasse
 
Jag är för gammal för sånt här...får ihop det om t.ex L2 och L3 vrider +60 resp -60 grader och L1, som man JFB-testar på, 0 grader? Andra fasvinklar kan förekomma om läckströmmarna inte är lika stora?
 
Du kan ju tänka det enkla fallet med L1 och L3 belastade vardera resistivt med 30mA felström.
Dessa adderar då till summa 30mA som ligger 60grader före L1 och 60grader efter L3, dvs helt i motfas till en felström i fas med L2, för att lösa ut genom ström i L2 måste den alltså vara >60mA.
Först kompensera till balans 30mA och sen ytterligare >30mA i fas med sig själv för att lösa ut.
 
PRT 1002: Felströmmen justerbar mellan 10, 30 100, 300 eller 500 mA. Testtid 200 ms.
Borde gå att lösa ut en JFB..
 
GK100 skrev:
Du kan ju tänka det enkla fallet med L1 och L3 belastade vardera resistivt med 30mA felström.
Dessa adderar då till summa 30mA som ligger 60grader före L1 och 60grader efter L3, dvs helt i motfas till en felström i fas med L2, för att lösa ut genom ström i L2 måste den alltså vara >60mA.
Först kompensera till balans 30mA och sen ytterligare >30mA i fas med sig själv för att lösa ut.
Naturligtvis, det är ju simpel trefaslära. :)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.