Jag har en Uttagsprovare PRT 1002 med justerbar jordfelsbrytartest som inte fungerar
som den ska bara på en gr om består av ett uttag.Alla 4 lampor på uttagsprovaren indikerar att uttaget är Ok men JFB löser inte ut när man trycker på testknappen, dock på alla andra grupper löser JFB ut när uttagsprovaren är kopplad till resp uttag och testknappen blir påverkad.
Jag kontrollerade eluttaget och såg inga konstigheter med den.

Tacksam för tips till felsökning.
 
Är du säker på att uttaget ligger via jordfelsbrytaren?
 
Eller så har skyddsjorden släppt.
 
Fast det kollar nog uttagsprovaren.
 
Jo, förstås..
 
Om den inte är byglad från nollan?
 
I centralen då, uttaget såg ju OK ut enl TS.
 
Kanske gruppen ligger utanför då, vad används uttaget till?
 
Vänd på uttagsprovaren
 
ybu skrev:
Vänd på uttagsprovaren
Precis min tanke. Förhoppningsvis så är det så simpelt.
 
Grottan skrev:
Är du säker på att uttaget ligger via jordfelsbrytaren?
Alla uttag skyddas av jordfelsbrytaren.
 
mycke_nu skrev:
Eller så har skyddsjorden släppt.
Nej, den satt kvar,men jag dubbel kollade igen.
 
Då har du garanterat fuljord, dvs skyddsjorden är koppad till nollan någonstans efter jordfelsbrytaren.
 
mycke_nu skrev:
Då har du garanterat fuljord, dvs skyddsjorden är koppad till nollan någonstans efter jordfelsbrytaren.

Men då borde väl JFB lösa hela tiden? (inte hela tiden, men så fort man kommer upp i lite effekt).


edit:

Så har du provat att vända uttagsprovaren??
 
ybu, ta och tänk efter var strömmarna kommer att gå vid "fuljord" JFB kommer INTE att lösa oavsett belastning,

Till Tony sm, lös ut JFB och ohmmät mellan det felande uttagets skyddsjord och en skyddsjord du vet att den finns, är det då avbrott så är det en "fuljordning", du kan även ohmmäta med JFB tillslagen också.

Protte
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.