Ja, jag menar med diazed-säkringar
 
Man kan ta fram formler, men det är mest frågan om kurvpassning till empiriska data. En kabels strömvärde är starkt avhängigt hur stort det termiska motståndet runt den är. Förlagd i gullfiber klarar mycket mindre ström än på bärlina eller i mark. Likaså klarar en kabel med isolering för 90 grader mer än en som bara tål 70 grader.

Lite grovt kan man säga att: I2 = I1 * (A2/A1)^k

där
I2 är det sökta strömvärdet för kabel 2
A2 är ledararean för den kabeln

I1 är ett känt strömvärde
A1 är ledararean för kabeln med känt strömvärde

där k varierar från ca 0,6 i en isolerad vägg till ca 0,65 för en fritt förlagd kabel.

Om vi antar att vi vet att en kabel på 2.5 mm2 klarar 20A monterad i en vanlig vägg, hur mycket klarar då en 10 mm2 kabel under samma förutsättningar?

I2 = 20 * (10/2.5)^0,6 = 46 A

Om vi istället hade hängt den i luften så kanske vår 2.5 mm2 kabel klarat 24A. Då får vi:

I2 = 24 * (10/2.5)^0,65 = 59 A
 
Och som vanligt kan man inte bara räkna på en kabels belastningsförmåga. Utan man måste också beakta utlösningsvillkor och spänningsfall.
 