Hur räknar jag ut om jag t.ex. kommer att vilja belasta ett uttag med 7 kw vilken dimension jag behöver på kabeln och därmed hur det skall säkras i elskåpet?
vad är maxeffektuttag för respektive areastandard? (1.5 mm2, 2.5 mm2...etc)
Tacksam för svar...
Ludvig
 
7 kW (Spis/Häll/Ugn? Sällan allting går samtidigt för fullt dock) drar ca 30A vid 1-fas, och ca 10A vid 3-fas.

Tumregel 10A=1.5mm², 16A=2.5mm², 20A=4mm², 25A=6mm², 35A=10mm². Men beroende på förläggninssättet kan man behöva att justera lite. Så man måste alltid räkna på det iaf.
 
Det står i SEK Handbok 421 (för många parametrar för att återge generellt här och för lite uppgifter från dig för att kunna svara).

För att dimensionera:
- Överströmsskyddets märkström ska bestämmas, om det behövs ett sådant. Märkströmmen beror på om det är enfas eller trefas vi pratar om.
- Kabel med tillräcklig belastningsförmåga som beror av kabeltyp, area, förläggningssätt och miljön.
- Utlösningsvillkoret ska bestämmas som beror av förimpedansen, längden på kabeln, arean, typ av säkring (faktorn c).
- Spänningsfallet ska kontrolleras.
- Om relevant, kontrollera högsta kortslutningsström och genomsläppt energi.
- Kontrollera selektivitet mot tidigare överströmsskydd.
- Om relevant, kontrollera kortslutningsbrytförmågan hos överströmsskyddet.
....
 
snagletoots, tumregel fungerar i 99,99% av alla fall. Använder man den och det handlar om bostäder kan man vara lugn, är det industri eller någon typ av verksamhet blir det lite mer komplicerat och det är nog inget som amatörer ska lägga så stor möda på.
 
Nja, polvärmare och eldush tillsammans, men jag har insett det orimliga att köra dom på samma säkring och kabel...
Fick rådet att dra 2.5 mm2 och säkra ned från 25 till 16 ampere och skrota eldushen
 
Ok, "insidan" mätarskåp för bostadshus undanröjer genast några parametrar att beakta.
Nä, 7 kW vill man inte köra på enfas. Det borde väl gå att koppla in polvärmare och eldusch (vad det nu är för något :)) på olika faser?
 
snaggletooth skrev:
7 kW (Spis/Häll/Ugn? Sällan allting går samtidigt för fullt dock) drar ca 30A vid 1-fas, och ca 10A vid 3-fas.

Tumregel 10A=1.5mm², 16A=2.5mm², 20A=4mm², 25A=6mm², 35A=10mm². Men beroende på förläggninssättet kan man behöva att justera lite. Så man måste alltid räkna på det iaf.
32A på 6mm2 till och med, eller har jag fått det om bakfoten?

(35A används väl inte till annat än huvudsäkringar nu för tiden, behöver man verkligen 10mm2 där?)
 
Frågan handlar om dimensionering, och då väljer man säkring först och sedan minsta area på kabeln som för en 25 A säkring i allmänhet är 6 mm² (som tål allt mellan 0-~70 A beroende på förläggningssätt och miljön).
 
Visst, men om man först valt 32A (t.ex. för att mata ett 32A CEE-uttag från en central som i sin tur har mer ström tillgängligt in) så trodde jag att 6mm2 var okej.
 
Vem säger att det inte är okej?
 
yxis skrev:
32A på 6mm2 till och med, eller har jag fått det om bakfoten?

(35A används väl inte till annat än huvudsäkringar nu för tiden, behöver man verkligen 10mm2 där?)
Nu tog jag bara lite snabbt ur huvudet, för utlösningskurvan för dvärgbrytare och diazed(proppar) skiljer sig åt ganska markant. Förenklat sagt, kan man säga att dvärgbrytarens märkström stämmer ganska bra med utlösningsströmmen, medans diazedens märkström ligger något lägre än utlösningsströmmen. Så beroende på omständigheterna kan det skilja ett storlekssteg på dvärgbrytare och diazed på samma area.
 
Du har redan fått bra svar på din fråga och är förmodligen nöjd med det, men som din titel antyder söker du en formel. Har ingen formel för kabelarea givet en effekt (pga att många andra parametrar spelar in), men beräknar du strömmen och använder snaggletooths tumregel klarar man sig ganska långt för elen i en bostad.

Skulle du stöta på liknande frågeställning i ett senare skede kan du använda ngn av följande två formler;
(1-fas) P=U x I x cos (phi)
(3-fas) P=sqrt(3) x U x I x cos (phi)
P=effekt, U=spänning, I=ström, cos(phi)=fasvinkel.
cos(phi) kan variera mellan 0 och 1. Och med en rent resistiv last har du ett cos(phi) på 1.
 
Tack Slobban! och ni andra.
det slutade med 6 mm2 till ett nytt skåp med två 16a säkringar. Ny fas var det inte tal om eftersom det bara låg tre ledare ekkj kabel, blir svårt att motivera kostnaden på 30 meter. man får helt enkelt inte duscha när poolen värms.
...och det kommer varmt vatten ur elduschen och inget annat...det finns tillochmed gasduschar som gör varmvatten
 
yxis skrev:
Visst, men om man först valt 32A (t.ex. för att mata ett 32A CEE-uttag från en central som i sin tur har mer ström tillgängligt in) så trodde jag att 6mm2 var okej.
25A säkring och 6mm² kabel brukar vara det normala till ett 32A uttag
 
Jag har nog bara sett 32A-automater till 32A-CEE-uttag, fast jag erkänner att jag inte sett så många centraler över huvud taget och det har mestadels varit moderna byggcentraler.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.