tommib
TS har ju skrivit att lägenheten matas med trefas. Jag skulle tro att inkommande är på undersidan av HB och med helt moderna färger. Däremot undrar jag om det är TN-C in eftersom det är en blåmärkt RK på PE-skenan.
 
  • Gilla
leby
  • Laddar…
3 fas, 4 trådar in så PEN heter det väl tror jag. Så det var fel färg. Var osäker, elektrikern hade tidigare använt gulgrön till N skenan så jag tog samma färg.
 
tommib tommib skrev:
TS har ju skrivit att lägenheten matas med trefas. Jag skulle tro att inkommande är på undersidan av HB och med helt moderna färger. Däremot undrar jag om det är TN-C in eftersom det är en blåmärkt RK på PE-skenan.
Ser det nu på sista bilden, det var den första bilden som lurade mig att det var en 1-Fas lägenhet.
Man har troligen bytt stigareledning och inte fått in mer än 4 ledare därför TN-C.

Det finns idag en ny kabel MQQ 5x4mm2 som bara är 13,1 mm i diameter, mjuk och hal att använda vi framtida byten från 1-3 Fas i miljonprogrammet.
 