W Walle Gurra skrev:
Innan vi får hit en elektriker: Hade du limmat, tejpat eller spikat en träbit för att täcka över?
Jag skulle strunta i elektrikern, det är bara en onödig kostnad.
Täck igen och glöm bort.
 
A
Jag ser två flexrör med grundisolerad fk där fk:n är berörbar pga flexrören är avkapade nere vid golvet. Ledningarna fortsätter in bakom väggen.

Det behöver åtgärdas. Grundisolerade ledare med en farlig spänning >50VAC/120VDC får inte vara berörbara och får heller inte dras i en vägg utan rör.

Ett fel får aldrig innebära fara. Bra att ha i åtanke när man är fundersam. En grundisolerad ledning är inte en kabel. En kabel har dubbla skyddsbarriärer som uppfyller tvåfelsprincipen.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 4 till
  • Laddar…
Precis, det är rätt många inlägg i denna tråden som ger direkt felaktiga råd, det förvånar mig.

Första åtgärd bör vara att säkerställa att ledningarna är spänningsfria. Därefter kan man fundera på åtgärd. I bästa fall är trådarna kvarlämnade som framtida dragtrådar och korrekt frånkopplade och isolerade i ändarna i med wagos eller likannde i apparat eller kopplingsdosa.
 