Ca 40m från centralen parkerar jag traktorn under tak för tillfället. Där skulle jag vilja svetsa (1-fas), vinkelslipa, belysa och motorvärma. Detta är inte permanent, utan kanske bara en säsong eller två.

Så jag funderar på trefaskabel och byggcentral med JFB. Finns 16A-uttag (ej JFB) i centralen.

Funkar detta, räcker det med 5g2,5?
 
tommib
Menar du gummikabel från trefasuttaget till din tillfälliga parkering? Eller ska du installera ny kabel? Det är svårt att svara på generellt utan att veta förimpedans och beräknat strömuttag. Det kan fungera men det är nog bättre att ta i och köra större area.

Jag trodde att alla trefasuttag av CEE-typ skulle vara skyddade av JFB?
 
40 meter trefaskabel 2.5 mm² räcker ganska långt. Räknar man bara på kabeln i sig håller sig spänningsfallet på ca 2.5 % vid 10 A enfaslast. Kan du belasta alla tre faser halveras det, så försök antingen använda trefasmaskiner eller att belasta varje fas ung likvärdigt för att få ut mest kräm.

Antar att trefasuttaget på huset är avsäkrat med 16 A diazed. Det ska gå bra med 40 meter om du inte bor långt ut i skogen med svagt nät.

Kravet på JFB för CEE416-uttag utomhus kom 1996 så om det installerades före det så är det tillåtet. Nu har du JFB i byggcentralen så du behöver bara se till att kabeln inte tar skada där den ligger ute 2 år.
 
Ja, det är ju den där dödshandsken som sitter som uttag. Den byter jag såklart i samband med detta.

Detta är ju en gård långt ut i skogen, men transformatorn står ca 200m från huset så det skall väl klara sig? Hänger fyra gårdar på den tror jag.

Inga problem med JFB både på uttaget och i byggcentralen?
 
Nej då, två JFBer i serie ger bara ökad säkerhet och möjligen lite extra motion, och det tycker vi om :)
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
-MH- skrev:
Ja, det är ju den där dödshandsken som sitter som uttag. Den byter jag såklart i samband med detta.
Se till att slå sönder "dödshandsken" innan du slänger den, så att ingen plockar hem den från tippen och sätter upp den igen.
 
  • Gilla
-=fullmoon=- och 2 till
  • Laddar…
Kanske kan sälja på Tradera... ???
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
tommib skrev:
Det gäller väl bara upp t.o.m. 32A
 
nisse123 skrev:
Det gäller väl bara upp t.o.m. 32A
Tror dessutom att det finns paragrafer som säger att vissa monteringsätt även kan klara sig undan JFB krav.
 
Det har jag inte hört talas om. Det är kanske kravet på petskydd du tänker på? (placering på minst 1.7 m höjd)
 
tommib
nisse123 skrev:
Det gäller väl bara upp t.o.m. 32A
Det har jag ingen koll på, men det här var ju 16A som jag uppfattade det. Men eftersom detta var en Semko 17 så kan man anta att installationen är gjord innan JFB blev en vanlig komponent....
 
Har funderat ett varv till, och nu lutar det åt fast installation invändigt, med uttaget inomhus (garage, ekonomibyggnad). EKLK kan kanske vara lämplig då? Måste JFB till i matande ände i så fall?

EKLK 35:-/m
EQLQ 40:-/m
EKKJ 32:-/m (får man ha denna spikad i tak?)

RDOE 36:-/m
 
Ja just ja, hade tänkt använda en gummikabel som hängde ute, med dödshandske i matande ända och väggmonterad CEE i andra. Men kollade närmare, och bestämde mig för att det nog inte var en bra idé...

16akabel.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.