vad för kabel till min jacuzzi?
Hej!
Är osäker på vad för kabel jag ska ansluta med till mitt utomhus spa!
Vattenpump: 1,5 kW (2 st)
Värmare: 3 kW
Circ. pump: 750 W
Luftpump: 400 W
Max förbrukning: 7,15 kW
5x4.00mm?
3st 25a?
blir installerat under en jfb samt en arbetsbrytare!
tycker det låter mycket,, borde det inte räcka med 16a, 3fas.. har sett att "många" andra som har samma tekniska specifikationer som mitt spa enbart använder 2,5mm samt 16a säkringar!
Är osäker på vad för kabel jag ska ansluta med till mitt utomhus spa!
Vattenpump: 1,5 kW (2 st)
Värmare: 3 kW
Circ. pump: 750 W
Luftpump: 400 W
Max förbrukning: 7,15 kW
5x4.00mm?
3st 25a?
blir installerat under en jfb samt en arbetsbrytare!
tycker det låter mycket,, borde det inte räcka med 16a, 3fas.. har sett att "många" andra som har samma tekniska specifikationer som mitt spa enbart använder 2,5mm samt 16a säkringar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Hur många faser använder poolen? Har du någon länk till installationsanvisningen?
det är 3fas, nej tyvärr ingen länk. har en bild över alla plintar m.m, hur alla pumpar är inkopplade. samt vart inkommande skall in men det är bara L1-L3 nolla och jord.
7150w/220v=32,5
32,5/3=10,83
borde räcka att säkra av med 3st 13a säkring och ha 2,5mm kabel fram, men fattar inte varför dom skrivit 25a/3acl och 5x4,00mm i manualen?
7150w/220v=32,5
32,5/3=10,83
borde räcka att säkra av med 3st 13a säkring och ha 2,5mm kabel fram, men fattar inte varför dom skrivit 25a/3acl och 5x4,00mm i manualen?
Lär väl bli 2,5 mm2 och 16A om du inte har större huvudsäkring än 16A, och dels klara sig ditt spa på det så länge det är 3fas-kopplat och inte 3x1 fas+ nolla, alltså 400V + nolla o inte 3x230 V + nolla. Öm luddigt, ja. Men säg till om du inte fattar.
Tack för ditt svar!
jag har 25A in i kåken!
antar att det är 1fas pumpar!
japp 380 mellan faserna och 230 mellan faserna och nollan inne i lådan! finns inget linjeschema tyvärr, så kan ej se hur pumparna m.m är lagda på plintarna, men antar att det ska räcka med 16A/3-fas!
jag har 25A in i kåken!
antar att det är 1fas pumpar!
japp 380 mellan faserna och 230 mellan faserna och nollan inne i lådan! finns inget linjeschema tyvärr, så kan ej se hur pumparna m.m är lagda på plintarna, men antar att det ska räcka med 16A/3-fas!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Alltså 3x16 A måste ju räcka lugnt! 3x25A är ju hur mycket kräm som helst!
//Patrik
//Patrik