Hej.
Har problem med att det fryser uppe i värmeväxlaren. Värmeväxlaren är en rexovent RDAA 1-4-1 från -84.
Det fryser igen totalt och jag har kopplat in värmeslingan men inget händer.
Jag började då skruva av alla lock jag kunde hitta för att se det elekriska och hittade då detta. Se bifogad bild.
Följer jag kablarna så är denna inkopplad på värmeslingan. Inte hundra säker ännu. Jag ska upp igen nu ikväll efter jobbet och fortsätta kolla.
Om det är så att den är för värmen, räcker det då med en 6A automatsäkring när värmeslingan är på 1800 watt?
Och varför ett kopplingsur när värmen är behovsstyrd?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Testade att återställa automatsäkringen och vad svart det blev. Jordfelsbrytaren för huset löste.
Tur att man hade med sig ficklampa.
Övrig uppvärmning i huset är vedpanna.