Uttag i apparatskåp för stängselaggregat
Tänkte sätta ett IP65-klassat väggmonterat apparatskåp utomhus så grannen som har sitt elstängselaggregat inne hos mig nu kan ha sin mockajäng i skåpet utomhus istället (den tickar och utgör en brandfara tycker jag).
Om skåpet är IP65-klassat, måste eluttaget jag monterar i skåpet vara det också eller går det bra med vilket inomhusuttag som helst?
Om skåpet är IP65-klassat, måste eluttaget jag monterar i skåpet vara det också eller går det bra med vilket inomhusuttag som helst?
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle satt ett vanligt uttag godkänt för utomhusbruk kapslat IP44
Tack för tipsen, det får bli ett vanligt IP44-uttag.
Men behövs jordfelsbrytare verkligen? Stängselaggregatet har inte jordad kontakt och det är den enda förbrukaren som nånsin ska användas på det uttaget..
Ha en trevlig elsäker helg..!
Men behövs jordfelsbrytare verkligen? Stängselaggregatet har inte jordad kontakt och det är den enda förbrukaren som nånsin ska användas på det uttaget..
Ha en trevlig elsäker helg..!
Jordfelsbrytaren har inget att göra med om utrustningen har jordad kontakt eller inte, funkar ändå som den ska (dvs bryter) om strömmen går fel väg...
Bäst är att montera jordfelsbrytare iallfall, kommer nog den dag då även nåt annat skall anslutas.
Bäst är att montera jordfelsbrytare iallfall, kommer nog den dag då även nåt annat skall anslutas.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Som sagt är JFB ett krav. Ska du pilla med detta själv kan detta vara ett alternativ
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=215922&category_id=404
Att montera JFB själv i centralen är inte ett lämpligt hempularprojekt
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=215922&category_id=404
Att montera JFB själv i centralen är inte ett lämpligt hempularprojekt