Finns det nån formel för att räkna ut värmeförlusterna i kulvertrör?

Om värmeförlusten i en kulvert anges till 12w/m vid 60gr, innebär det att man ska multiplicera siffran med antalet rör i kulverten? Om det är en 2-rörskulvert blir förlusterna 24 w/m och vid 4-rörs 48w/m?

Samtidigt känns som om totalförlusterna borde bli mindre vid en 4-rörskulvert borde bli mindre än vid 2st 2-rörskulvertar då en stor del av värmeförlusterna säkerligen värmer returrören och då återvinns ju den värmen.

Finns det nån formel för att räkna ut sånt här?
 
Kolla tex http://www.maxitherm.se/pdf/PEX-katalog2005.pdf

På sidan 11 finns värden för enkelrör och dubbelrör. Men effektförlusten är per m dubbla rör så att säga både för enkel och dubbelrör så dom är direkt jämförbara.

Tex: Vid 40 grader är förlusten 9,18 W/m för två enkelrör men "bara" 7 W/m för ett dubblerör.
 