D Dilato skrev:
Beror på säkringens värde.
Men vi pratar väldigt låga ohmvärden, cirka 20 ohm för att lösa en 10A säkring (2600W).

Men 40 kohm ska inte lösa ut jfb, men strax under 8 kohm ska.
Är det ohms lag man går efter :
230/8000 = 0.028 A
 
A avh67f skrev:
Så är det. Men den kalla uppmätta resistansen ändras nog när grillen värms upp och så finns säkert andra mindre läckströmmar i anläggningen som summeras med denna.
Det går ju att mäta strömmen genom grillen mot jord ( i det uttag som inte går via JFB) så vet man resistansen mot jord och om den ändras över tid.

Resistansen i grillelementet ökar när den blir varmare..
 
Redigerat:
  • Gilla
Lars3344
  • Laddar…
L Lars3344 skrev:
Är det ohms lag man går efter :
230/8000 = 0.028 A
Ja.
 
  • Gilla
Lars3344
  • Laddar…
3fasmotor har så låg lindninsresistans aii ohmmätning blir ett grovt antagande. Mäta strömmen i varje fas eller induktans mätning ger kvalitetsresultat.
 
  • Gilla
Lars3344 och 1 till
  • Laddar…
A
Ja det stämmer bra. Men då har man i alla fall kontrollerat lindningarnas tillstånd. Det är ju bra att göra som en liten del av det hela.

När man mäter en lindning så mäter man bara dess kalla resistans enligt: resistiviteten * längden/tvärsnittsarean R= (ρ*L)/A

Men en motors resistiva komponent är större vid drift. En trefas asynkronmotor som denna på bild med cos φ 0,74 och en märkström på 3,4 A vid Y-koppling ger en märkimpedans, Z på:

Z= U/I= 230/3,4≈ 68 ohm

Den resistiva delen R (vid märkdrift 3,4 A) blir då:

R= Z*cos φ= 68*0,74≈ 50 ohm

Denna motors lindningar mätte jag upp till cirka 4 ohm vardera med min multimeter.
Bara som exempel.
Screenshot_20260801_231923_Messages.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
GK100 och 2 till
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Ja det stämmer bra. Men då har man i alla fall kontrollerat lindningarnas tillstånd. Det är ju bra att göra som en liten del av det hela.

När man mäter en lindning så mäter man bara dess kalla resistans enligt: resistiviteten * längden/tvärsnittsarean R= (ρ*L)/A

Men en motors resistiva komponent är större vid drift. En trefas asynkronmotor som denna på bild med cos φ 0,74 och en märkström på 3,4 A vid Y-koppling ger en märkimpedans, Z på:

Z= U/I= 230/3,4≈ 68 ohm

Den resistiva delen R (vid märkdrift 3,4 A) blir då:

R= Z*cos φ= 68*0,74≈ 50 ohm

Denna motors lindningar mätte jag upp till cirka 4 ohm vardera med min multimeter.
Bara som exempel.
[bild]
Du får hejda dig lite och tänka om. Den resistiva delen vid drift har du missuppfattat den kan du inte beräkna så. Det enda du ska göra ät den vanliga ökningen beroende på temperaturökning och även då är resistansen obetydlig jämfört med det du räknar som impedans.

Du kan se på lite typiska enkla modeller för asynkronmotorer och vad som hör hemma i tex tomgång, fullast det är ingen statisk klassisk tvåpol man analyserar. Din skenbart stora resistans är då mest det av luftgapsflödet överförda mekaniska arbetet till rotorn dvs vad man egentligen vill ha motorn till. Den rena fysiska resistansen för lindningen rör sig bara pga temperaturen.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.