Har en Uni-T Megger och undrar lite saker.
En kolgrill jag har löser jordlesbrytare ut för, i ett uttag utan jordfelsbrytare så går det bra.
När jag meggar till jord visar den 0.04 Mega Ohm.
Kan man uppskatta vid ett visst ohm-tal när säkringen går för olika säkringar när man meggar.
Kan man använda denna för att megga motorer dvs mellan slingorna inte
bara till jord eller kommer den visa kortslutning. Kanske måste man ha en motormätare
av något slag.
Har alltså inte provat den på en 3-fas motor än.
En kolgrill jag har löser jordlesbrytare ut för, i ett uttag utan jordfelsbrytare så går det bra.
När jag meggar till jord visar den 0.04 Mega Ohm.
Kan man uppskatta vid ett visst ohm-tal när säkringen går för olika säkringar när man meggar.
Kan man använda denna för att megga motorer dvs mellan slingorna inte
bara till jord eller kommer den visa kortslutning. Kanske måste man ha en motormätare
av något slag.
Har alltså inte provat den på en 3-fas motor än.
Asså 0.04 M ohm är ju rätt kasst. Man brukar ju vilja ha minst 1M ohm vid 500 v för att isolationen ska tyckas vara godtagbar på en lågspänningsinstallationL Lars3344 skrev:Har en Uni-T Megger och undrar lite saker.
En kolgrill jag har löser jordlesbrytare ut för, i ett uttag utan jordfelsbrytare så går det bra.
När jag meggar till jord visar den 0.04 Mega Ohm.
Kan man uppskatta vid ett visst ohm-tal när säkringen går för olika säkringar när man meggar.
Kan man använda denna för att megga motorer dvs mellan slingorna inte
bara till jord eller kommer den visa kortslutning. Kanske måste man ha en motormätare
av något slag.
Har alltså inte provat den på en 3-fas motor än.
Du kan mäta mellan lindningarna om du kopplar loss dem först, eller mellan lindning till jord. En vanlig megger hittar däremot inte alla typer av lindningsfel, t.ex. kortslutning mellan varv i samma lindning
Tack för ditt svar!S Sebbegb skrev:Asså 0.04 M ohm är ju rätt kasst. Man brukar ju vilja ha minst 1M ohm vid 500 v för att isolationen ska tyckas vara godtagbar på en lågspänningsinstallation
Du kan mäta mellan lindningarna om du kopplar loss dem först, eller mellan lindning till jord. En vanlig megger hittar däremot inte alla typer av lindningsfel, t.ex. kortslutning mellan varv i samma lindning
Tänkte när man mäter mellan lindningar så ska ju värden vara lika
annars är motor kass typ 50, 50, 10.
Jag tror att det man brukar göra för att diagnosticera motorer är att megga mot jord och sedan mäta resistansen i lindningarna. Att koppla isär lindningarna och megga mellan dem kan man förstås också göra. Men jag tror att det ändå är det absoluta värdet som skall vara högt nog snarare än att det skall vara jämnt. Lindningsresistansen däremot skall vara jämn. Ofta har man problemet på lite större motorer att en vanlig multimeter har låg precision vid dessa låga resistanser. Helst gör man den mätningen med en milliohmmeter.
Har du en kolgrill med elanslutning?
Har du en kolgrill med elanslutning?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Ja elanslutning.A Avemo skrev:Jag tror att det man brukar göra för att diagnosticera motorer är att megga mot jord och sedan mäta resistansen i lindningarna. Att koppla isär lindningarna och megga mellan dem kan man förstås också göra. Men jag tror att det ändå är det absoluta värdet som skall vara högt nog snarare än att det skall vara jämnt. Lindningsresistansen däremot skall vara jämn. Ofta har man problemet på lite större motorer att en vanlig multimeter har låg precision vid dessa låga resistanser. Helst gör man den mätningen med en milliohmmeter.
Har du en kolgrill med elanslutning?
En motor kan ju vara hel om man mäter lindning mot jord men mäter man mellan lindningar och värderna är olika är motorn kaputt.
Man behöver då inte koppla lös lindningarna utan bara inkommande kabel.
Dessa värden kanske inte Uni t megger kan visa.
Redigerat:
Det motsvarar en läckström på nästan 6 mA om den matas med 230 V. Är det länge sedan du använde grillen? Kanske det bara kommit in fukt någonstans.L Lars3344 skrev:
Ja. Du kan även mäta resistansen i lindingarna med en vanlig multimeter. Om lindingarnas resistans är likadan kommer motorn att dra jämn och fin ström. Det är ett enkelt prov man kan göra. Då kan man ibland upptäcka eventuella kortslutningar i varven i den isolerade tråden man lindar motorer med som Sebbegb nämner ovan. En motortestare är bättre men dyrare.L Lars3344 skrev:
Ja. Där kan man isolationsmäta mellan slingorna också för att upptäcka överslag mellan dessa på samma sätt som mot jord.L Lars3344 skrev:
Redigerat:
Jag kanske missförstod vad du menade. Mäter man lindningsresistansen skall den som sagt vara lika mellan lindningarna. Och medan isolationsprovaren specialiserar sig genom att mäta höga resistanser med en hög provspänning behöver du för att mäta lindningsresistansen ett instrument som kan mäta låga resistanser med precision. Så meggern är inte ett bra instrument för den mätningen.L Lars3344 skrev:
L Lars3344 skrev:
Tack var det jag var ute efter, megger är olämplig att mäta mellan lindningar.A Avemo skrev:Jag kanske missförstod vad du menade. Mäter man lindningsresistansen skall den som sagt vara lika mellan lindningarna. Och medan isolationsprovaren specialiserar sig genom att mäta höga resistanser med en hög provspänning behöver du för att mäta lindningsresistansen ett instrument som kan mäta låga resistanser med precision. Så meggern är inte ett bra instrument för den mätningen.
En riktig motormätare är svindyr så man får hålla sig med en multimeter då.
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 6 966 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 6 966 inlägg
Tänker bara, utan att spela ordningsman, säga att apparaten är en isolationsprovare. Megger är bara ett känt märke. Att säga Uni-T Megger är som att säga jag kör en Volvo Saab.
40kOhm är i vilket fall alldeles för dåligt och måste åtgärdas.
40kOhm är i vilket fall alldeles för dåligt och måste åtgärdas.
En megger är bra för sitt ämdamål dvs isolationsprov både med lindningarna isär och hopkopplade. Finns normalt resistansmätområde duger den bra även för jämförande resistamsmätningar i fall som TS. Vill man komma vettigt undan med relativt billiga intrument skaffa en RLC-meter bra att ha i många sammanhang.L Lars3344 skrev:
Beror på säkringens värde.L Lars3344 skrev:
Men vi pratar väldigt låga ohmvärden, cirka 20 ohm för att lösa en 10A säkring (2600W).
Men 40 kohm ska inte lösa ut jfb, men strax under 8 kohm ska.
Megga är ett känt uttryck och en förkortning på megaohm-mäta. Alltså en högohmsmätning. Men Megger är ett varumärke som du säger.MultiMan skrev:
Så är det. Men den kalla uppmätta resistansen ändras nog när grillen värms upp och så finns säkert andra mindre läckströmmar i anläggningen som summeras med denna.D Dilato skrev:

