Har en Uni-T Megger och undrar lite saker.

En kolgrill jag har löser jordlesbrytare ut för, i ett uttag utan jordfelsbrytare så går det bra.
När jag meggar till jord visar den 0.04 Mega Ohm.
Kan man uppskatta vid ett visst ohm-tal när säkringen går för olika säkringar när man meggar.

Kan man använda denna för att megga motorer dvs mellan slingorna inte
bara till jord eller kommer den visa kortslutning. Kanske måste man ha en motormätare
av något slag.

Har alltså inte provat den på en 3-fas motor än.
 
  • Uni.jpeg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
L Lars3344 skrev:
Har en Uni-T Megger och undrar lite saker.

En kolgrill jag har löser jordlesbrytare ut för, i ett uttag utan jordfelsbrytare så går det bra.
När jag meggar till jord visar den 0.04 Mega Ohm.
Kan man uppskatta vid ett visst ohm-tal när säkringen går för olika säkringar när man meggar.

Kan man använda denna för att megga motorer dvs mellan slingorna inte
bara till jord eller kommer den visa kortslutning. Kanske måste man ha en motormätare
av något slag.

Har alltså inte provat den på en 3-fas motor än.
Asså 0.04 M ohm är ju rätt kasst. Man brukar ju vilja ha minst 1M ohm vid 500 v för att isolationen ska tyckas vara godtagbar på en lågspänningsinstallation

Du kan mäta mellan lindningarna om du kopplar loss dem först, eller mellan lindning till jord. En vanlig megger hittar däremot inte alla typer av lindningsfel, t.ex. kortslutning mellan varv i samma lindning
 
  • Gilla
MultiMan och 2 till
  • Laddar…
S Sebbegb skrev:
Asså 0.04 M ohm är ju rätt kasst. Man brukar ju vilja ha minst 1M ohm vid 500 v för att isolationen ska tyckas vara godtagbar på en lågspänningsinstallation

Du kan mäta mellan lindningarna om du kopplar loss dem först, eller mellan lindning till jord. En vanlig megger hittar däremot inte alla typer av lindningsfel, t.ex. kortslutning mellan varv i samma lindning
Tack för ditt svar!
Tänkte när man mäter mellan lindningar så ska ju värden vara lika
annars är motor kass typ 50, 50, 10.
 
Jag tror att det man brukar göra för att diagnosticera motorer är att megga mot jord och sedan mäta resistansen i lindningarna. Att koppla isär lindningarna och megga mellan dem kan man förstås också göra. Men jag tror att det ändå är det absoluta värdet som skall vara högt nog snarare än att det skall vara jämnt. Lindningsresistansen däremot skall vara jämn. Ofta har man problemet på lite större motorer att en vanlig multimeter har låg precision vid dessa låga resistanser. Helst gör man den mätningen med en milliohmmeter.

Har du en kolgrill med elanslutning?
 
  • Älska
  • Gilla
Agge571 och 1 till
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Jag tror att det man brukar göra för att diagnosticera motorer är att megga mot jord och sedan mäta resistansen i lindningarna. Att koppla isär lindningarna och megga mellan dem kan man förstås också göra. Men jag tror att det ändå är det absoluta värdet som skall vara högt nog snarare än att det skall vara jämnt. Lindningsresistansen däremot skall vara jämn. Ofta har man problemet på lite större motorer att en vanlig multimeter har låg precision vid dessa låga resistanser. Helst gör man den mätningen med en milliohmmeter.

Har du en kolgrill med elanslutning?
Ja elanslutning.
En motor kan ju vara hel om man mäter lindning mot jord men mäter man mellan lindningar och värderna är olika är motorn kaputt.
Man behöver då inte koppla lös lindningarna utan bara inkommande kabel.

Dessa värden kanske inte Uni t megger kan visa.
 
Redigerat:
A
L Lars3344 skrev:
En kolgrill jag har löser jordlesbrytare ut för, i ett uttag utan jordfelsbrytare så går det bra.
När jag meggar till jord visar den 0.04 Mega Ohm.
Kan man uppskatta vid ett visst ohm-tal när säkringen går för olika säkringar när man meggar.
Det motsvarar en läckström på nästan 6 mA om den matas med 230 V. Är det länge sedan du använde grillen? Kanske det bara kommit in fukt någonstans.
L Lars3344 skrev:
Kan man använda denna för att megga motorer dvs mellan slingorna inte
bara till jord eller kommer den visa kortslutning. Kanske måste man ha en motormätare
av något slag.
Ja. Du kan även mäta resistansen i lindingarna med en vanlig multimeter. Om lindingarnas resistans är likadan kommer motorn att dra jämn och fin ström. Det är ett enkelt prov man kan göra. Då kan man ibland upptäcka eventuella kortslutningar i varven i den isolerade tråden man lindar motorer med som Sebbegb nämner ovan. En motortestare är bättre men dyrare.
L Lars3344 skrev:
En motor kan ju vara hel om man mäter lindning mot jord men mäter man mellan lindningar och värderna är olika är motorn kaputt.
Ja. Där kan man isolationsmäta mellan slingorna också för att upptäcka överslag mellan dessa på samma sätt som mot jord.
 
Redigerat:
  • Gilla
Lars3344 och 3 till
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Har du en kolgrill med elanslutning?
Bra spanat!
 
  • Gilla
Farstatjej90
  • Laddar…
L Lars3344 skrev:
Ja elanslutning.
En motor kan ju vara hel om man mäter lindning mot jord men mäter man mellan lindningar och värderna är olika är motorn kaputt.
Man behöver då inte koppla lös lindningarna utan bara inkommande kabel.

Dessa värden kanske inte Uni t megger kan visa.
Jag kanske missförstod vad du menade. Mäter man lindningsresistansen skall den som sagt vara lika mellan lindningarna. Och medan isolationsprovaren specialiserar sig genom att mäta höga resistanser med en hög provspänning behöver du för att mäta lindningsresistansen ett instrument som kan mäta låga resistanser med precision. Så meggern är inte ett bra instrument för den mätningen.
 
  • Gilla
Mag_no och 1 till
  • Laddar…
L Lars3344 skrev:
Ja elanslutning.
A Avemo skrev:
Jag kanske missförstod vad du menade. Mäter man lindningsresistansen skall den som sagt vara lika mellan lindningarna. Och medan isolationsprovaren specialiserar sig genom att mäta höga resistanser med en hög provspänning behöver du för att mäta lindningsresistansen ett instrument som kan mäta låga resistanser med precision. Så meggern är inte ett bra instrument för den mätningen.
Tack var det jag var ute efter, megger är olämplig att mäta mellan lindningar.
En riktig motormätare är svindyr så man får hålla sig med en multimeter då.
 
MultiMan
Tänker bara, utan att spela ordningsman, säga att apparaten är en isolationsprovare. Megger är bara ett känt märke. Att säga Uni-T Megger är som att säga jag kör en Volvo Saab.

40kOhm är i vilket fall alldeles för dåligt och måste åtgärdas.
 
  • Gilla
avh67f och 3 till
  • Laddar…
Vid 40 kOhm löser jordfelsbrytare, men inte säkring när jag testar i uttag utan jordfelsbrytare.

Som sagt kan man med ohm-talet få en fingervisning när säkringen löser.

T. Ex vid 40 håller den men löser vid 20 kOhm.
 
L Lars3344 skrev:
Tack var det jag var ute efter, megger är olämplig att mäta mellan lindningar.
En riktig motormätare är svindyr så man får hålla sig med en multimeter då.
En megger är bra för sitt ämdamål dvs isolationsprov både med lindningarna isär och hopkopplade. Finns normalt resistansmätområde duger den bra även för jämförande resistamsmätningar i fall som TS. Vill man komma vettigt undan med relativt billiga intrument skaffa en RLC-meter bra att ha i många sammanhang.
 
L Lars3344 skrev:
Vid 40 kOhm löser jordfelsbrytare, men inte säkring när jag testar i uttag utan jordfelsbrytare.

Som sagt kan man med ohm-talet få en fingervisning när säkringen löser.

T. Ex vid 40 håller den men löser vid 20 kOhm.
Beror på säkringens värde.
Men vi pratar väldigt låga ohmvärden, cirka 20 ohm för att lösa en 10A säkring (2600W).

Men 40 kohm ska inte lösa ut jfb, men strax under 8 kohm ska.
 
  • Gilla
Lars3344
  • Laddar…
Panor82
Även 15 kohm kan lösa den och fortfarande var inom produktstandard.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
A
MultiMan MultiMan skrev:
Tänker bara, utan att spela ordningsman, säga att apparaten är en isolationsprovare. Megger är bara ett känt märke. Att säga Uni-T Megger är som att säga jag kör en Volvo Saab.
Megga är ett känt uttryck och en förkortning på megaohm-mäta. Alltså en högohmsmätning. Men Megger är ett varumärke som du säger.

D Dilato skrev:
Men 40 kohm ska inte lösa ut jfb, men strax under 8 kohm ska.
Så är det. Men den kalla uppmätta resistansen ändras nog när grillen värms upp och så finns säkert andra mindre läckströmmar i anläggningen som summeras med denna.
 
  • Gilla
Lars3344
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.