På den tiden jag jobbade, så drog man en trefas plus jord till en undercentral, och nollan kopplades till jord/nollskenorna, numera har jag sett att man drar fem ledare, alltså separata ledare till jord och nolla utöver de te faserna, va säger ni som arbetar som elektriker idag, hur gör ni med detta,
tacksam för svar
 
Då du jobbade drog man en "huvudnolla" som i dag heter PEN. PEN får inte ha en area under 10mm2 så på huvudledningar under 10mm2 drar man nästan alltid 5 ledare, vid grövre areor "beror det på". Det är lite bättre att ha jordledaren "ren" utan belastande ström därför använder man i dag oftast 5 ledare som huvudledare.
 
  • Gilla
Hällaborg och 2 till
  • Laddar…
För att få dra TN-C (fyrledarsystem) så måste PEN-ledaren vara minst 10mm^2.

För att dra TN-S (femledarsystem) så räcker det med den grovlek som krävs för avsedd avsäkring.

Det är säkrare att dra TN-S än TN-C.

När det en gång har delats upp i TN-S så får det inte bli TN-C igen, däremot så får man dra en/flera TN-C och en/flera TN-S från samma TN-C-punkt.
 
  • Gilla
Hällaborg
  • Laddar…
Idag kan man säga att det uteslutande dras 5-ledare. Det kan väl hända att någon äldre drar 4-ledare när hen är ute på service. Undantaget är vägbelysning där 4-ledare är vanligast som huvudledning mellan stolpar.
 
  • Gilla
Hällaborg
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.