6 971 läst ·
29 svar
7k läst
29 svar
undercentral, 3fas utan nolla
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du behöver inte byta ut någonting. Din anläggning är fullt normal!
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Och för att försöka förtydliga det ytterligare:
Citat: "till den röda har koppar manteln på kabeln som går in i undercentralen kopplats"
Denna kopparmantel du talar om tjänar som både nolla och jord.
Citat: "till den röda har koppar manteln på kabeln som går in i undercentralen kopplats"
Denna kopparmantel du talar om tjänar som både nolla och jord.
Så länge som jordskenan i den matande centralen är matad av en PEN och _inte_ en PE till jordskenan samt en N till nollskenan så är allt korrekt installerat.
Du får gå vidare från en PEN-ledare till en annan. Det är bara när du har delat upp i en PE och en N som du inte får gå tillbaka till en PEN (kombinerad skydds/nolledare).
Nu kan det vara något fel i anläggningen förstås, men det är inte sannolikt baserat bara på vad du har skrivit hittills.
Det finns nackdelar med 4-ledarsystem, särskillt inom en byggnad. Numera undviker man det oftast där det är möjligt. Det kan finnas omständigheter som gör det värt att byta till 5-ledarsystem inom huset, men det är något som kräver en hel del analys av husets övriga installationer (nätverk, vattenledningssystem osv). En elektriker kan hjälpa dig här, det är inget man gör själv då det kräver en hel del kunskap. Grundinställningen är att det är OK att lämna som 4-ledarsystem.
Du får gå vidare från en PEN-ledare till en annan. Det är bara när du har delat upp i en PE och en N som du inte får gå tillbaka till en PEN (kombinerad skydds/nolledare).
Nu kan det vara något fel i anläggningen förstås, men det är inte sannolikt baserat bara på vad du har skrivit hittills.
Det finns nackdelar med 4-ledarsystem, särskillt inom en byggnad. Numera undviker man det oftast där det är möjligt. Det kan finnas omständigheter som gör det värt att byta till 5-ledarsystem inom huset, men det är något som kräver en hel del analys av husets övriga installationer (nätverk, vattenledningssystem osv). En elektriker kan hjälpa dig här, det är inget man gör själv då det kräver en hel del kunskap. Grundinställningen är att det är OK att lämna som 4-ledarsystem.
Det är ok att det går från femledarsystem till fyrledarsystem om det är en gammal anläggning eftersom regler inte införs retroaktivt.
Samma sak med arean på PEN-ledaren. Du måste inte riva din gamla kabel och sätta en grövre bara för att reglerna ändras.
Samma sak med arean på PEN-ledaren. Du måste inte riva din gamla kabel och sätta en grövre bara för att reglerna ändras.
vad iskra menade var nog att det är OK att använda en 5-ledarkabel i en 4-ledar anläggning, då man lägger jord&nolla under samma plint, och döper de båda till PEN.
och till trådskaparens undercentral anslutna enfasobjekt skulle fara dit pepparn växer om det vore en saknad nolla fram till centralen..
nu går nollströmmen tillbaka genom jorden, dvs PEN!
och till trådskaparens undercentral anslutna enfasobjekt skulle fara dit pepparn växer om det vore en saknad nolla fram till centralen..
nu går nollströmmen tillbaka genom jorden, dvs PEN!
Om du nu vet att du har rätt så varför frågar du då och påpekar sedan att ALLA har fel och du RÄTT?Odjuret skrev:Behöver ingen lång utläggning om vad PE och Pen står för. JAg ber om ursäkt i fall ni inte begriper och är otydlig, men om jag har en PEN ledare, så borde jag väll ha en nolla och en jord? För det jag fick lä'ra mig är ett PEn står för skyddsjord och nolla.
Men oavsett eftersom ni inte vill tro på mig så svara på min fråga istället... bör kag byta ut detta om det nu är kopplat som jag säger, utan nollA?
Skippa alla utlägg om hur det skall vara i en perfekt värld....
Jag orkar inte ta ett foto för att övertyga Er om att jag har rätt... så min fråga som jag vill ha svar på, skall jag byta ut detta så jag får en nolla? Eller kan jag låta det vara ?
Nollan i din lokal vet då jag var den finns iaf
Moderator
· Stockholm
· 57 894 inlägg
Då har vi rensat lite "ring elektriker" inlägg igen.
Det räcker med EN uppmaning till det i tråden.
Det räcker med EN uppmaning till det i tråden.
Om inte mit minne sviker. Har en huvudcentral och 2 andra undercentraler, garage och andra våning. Alla centraler har en egen jordfelsbrytare. Mellan undercentral och huvudcentral ska det bara vara 4 kablar. Fick förklarat att det är anorlunda i centralerna jämfört med en 3-fas förbrukare vilken kan både nolla och jord eller endast jord.
Ja men när du skriver att du inte har PEN, och folk förklarar vad PEN är, så skriver du:
Behöver ingen lång utläggning om vad PE och Pen står för. JAg ber om ursäkt i fall ni inte begriper och är otydlig, men om jag har en PEN ledare, så borde jag väll ha en nolla och en jord? För det jag fick lä'ra mig är ett PEn står för skyddsjord och nolla"
"Det är så illa att det inte finns någon nolla.... och ingen pen....
Japp, neutral skenan och jorden är ihop kopplade. men som sagt ingen nolla är inkopplad utan bara jorden... "
Iallafall förstår jag att folk tycker att du hoppar på dem när dem förklarar och du tycker att dem hoppar på dig.
PEN är ju Neutral och Jord i samma ledare, du skrev att du hade 3 faser och jord, vidare att neutralskena och jordskena var hopkopplade, alltså PEN, men var du lärt dig vad PEN är undrar nog många, är det på en elektrikerutbildningen så var det ingen bra lärarre att förklara PEN, och ja, jag är utbildad elektriker.
Behöver ingen lång utläggning om vad PE och Pen står för. JAg ber om ursäkt i fall ni inte begriper och är otydlig, men om jag har en PEN ledare, så borde jag väll ha en nolla och en jord? För det jag fick lä'ra mig är ett PEn står för skyddsjord och nolla"
"Det är så illa att det inte finns någon nolla.... och ingen pen....
Japp, neutral skenan och jorden är ihop kopplade. men som sagt ingen nolla är inkopplad utan bara jorden... "
Iallafall förstår jag att folk tycker att du hoppar på dem när dem förklarar och du tycker att dem hoppar på dig.
PEN är ju Neutral och Jord i samma ledare, du skrev att du hade 3 faser och jord, vidare att neutralskena och jordskena var hopkopplade, alltså PEN, men var du lärt dig vad PEN är undrar nog många, är det på en elektrikerutbildningen så var det ingen bra lärarre att förklara PEN, och ja, jag är utbildad elektriker.
Moderator
· Stockholm
· 57 894 inlägg
Jag stänger den här tråden nu. Efter att ha tagit bort ytterligare några spydligheter.
Spydliga kommentarer om folks ev. okunnighet bidrar varken till ett gott diskussionsklimat eller till höjd elsäkerhet. Vem vågar/bryr sig att fråga om man tror att frågan kommer att sablas ned?
Samtidigt så så har ju "odjuret" lite bryskt avfärdat ett bra svar i sitt inlägg 13. Det skapar ju en ev. felaktig bild av djup okunnighet. Spydligheterna senare i tråden tror jag faktiskt att du skall se som en genuin oro för vad som skall hända ifall du ger dig på att koppla i centralen.
Jag hempular en del själv, men jag ger mig inte på ingrepp i centralen (nästan sant) mer än att dra skruvar som min elektriker lämnade att glappa. jag anser att jag kan det mesta jag behöver för att ge mig på centraler också. Men jag är inte tvärsäker på att jag har full koll på det jag inte vet att jag borde veta. Då får man låta bli.
Så fort man ger sig på att fippla med trefas, PEN ledare nollor i 3 fas system osv. Då finns det en del obehegliga möjliga fel som många "kunniga" inte ens har en aning om att de inte känner till.
Spydliga kommentarer om folks ev. okunnighet bidrar varken till ett gott diskussionsklimat eller till höjd elsäkerhet. Vem vågar/bryr sig att fråga om man tror att frågan kommer att sablas ned?
Samtidigt så så har ju "odjuret" lite bryskt avfärdat ett bra svar i sitt inlägg 13. Det skapar ju en ev. felaktig bild av djup okunnighet. Spydligheterna senare i tråden tror jag faktiskt att du skall se som en genuin oro för vad som skall hända ifall du ger dig på att koppla i centralen.
Jag hempular en del själv, men jag ger mig inte på ingrepp i centralen (nästan sant) mer än att dra skruvar som min elektriker lämnade att glappa. jag anser att jag kan det mesta jag behöver för att ge mig på centraler också. Men jag är inte tvärsäker på att jag har full koll på det jag inte vet att jag borde veta. Då får man låta bli.
Så fort man ger sig på att fippla med trefas, PEN ledare nollor i 3 fas system osv. Då finns det en del obehegliga möjliga fel som många "kunniga" inte ens har en aning om att de inte känner till.
