Är det att föredra att koppla in en tvättmaskin fast på en tvättmaskinsbrytare (se bild) eller ett uttag med den kontakt som finns i tvättmaskinen? Finns det något hinder mot att klippa kontakten och installera befintlig sladd fast i tvättmaskinsbrytaren? Är det IP21 som gäller bakom tvättmaskin i ett badrum i oklassat område för uttag/brytare eller bör/måste man montera en insats som lyfter klassen? Bakom tvättmaskinen finns ju en fast koppling till vatten för den.
Tvättmasknsbrytaren är av 3-polig typ men får man koppla den enpoligt med N och jord? Känner inte igen symbolerna i bilden men antar att jord kopplas över 11-12.
Tvättmasknsbrytaren är av 3-polig typ men får man koppla den enpoligt med N och jord? Känner inte igen symbolerna i bilden men antar att jord kopplas över 11-12.
Är det 3 faser fram till L1 L2 L L3 noll och jord så väljer själv vilken fas som ska kopplas , kan vara lämpligt att lägga den på L2 eller L3 , kaffeplatan brukar ligga på L1 i centralen, så belastas inte huvidsäkringen L1 så mycket. Mycket vanligt att klippa stickproppen och koppla kabeln direkt.. Ny TM förstår jag och alla är numera
1 fasiga.
1 fasiga.
Tack för svar. Nej det är bara en fas fram till dosan, kommer inte ihåg vilken.J jonaserik skrev:Är det 3 faser fram till L1 L2 L L3 noll och jord så väljer själv vilken fas som ska kopplas , kan vara lämpligt att lägga den på L2 eller L3 , kaffeplatan brukar ligga på L1 i centralen, så belastas inte huvidsäkringen L1 så mycket. Mycket vanligt att klippa stickproppen och koppla kabeln direkt.. Ny TM förstår jag och alla är numera
1 fasiga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 839 inlägg
Ja, det anses säkrare.F ErlandJ skrev:
Nej.F ErlandJ skrev:
Nej. Först och främst, området beror på avståndet till dusch/kar och ingenting annat. Oklassat område börjar 60 cm från karkant eller 120 cm från duschhuvud för dusch utan kar.F ErlandJ skrev:
I oklassat område ska man välja den kapslingsklass som behövs utifrån om det är torrt, fuktigt eller vått på platsen, men minst IP21.
Det ska inte spela någon roll, dvs den är inte avsedd för att spruta vatten (mot anslutningsdosan för TM) och man ska inte behöva ta hänsyn till vattenläckage. Så lämpligen ser du till att platsen för tvättmaskinsbrytaren är torr.F ErlandJ skrev:
Ja. Det kan vara en ide att bryta både L och N.F ErlandJ skrev:
Nej, skyddsjord ska skarvas på en plint i kapslingen som är avsedd för det, aldrig på två olika terminaler på en brytare som du tror är förbundna. Det är viktigt att skyddsjorden har en tillförlitlig förbindelse, något som du inte får glömma att kontrollera efter anslutningen.F ErlandJ skrev:
Till sist, tänk på att tvättmaskinsbrytaren inte är godkänd som frånskiljare, t.ex för losskoppling och anslutning av TM eller service på TM. Du kan endast använda den för att bryta strömmen till TM funktionellt, vilket är en god ide då dagens TM har ett standbyläge som är helt onödigt.
Bo.Siltberg skrev:
Ja, det anses säkrare.
Nej.
Nej. Först och främst, området beror på avståndet till dusch/kar och ingenting annat. Oklassat område börjar 60 cm från karkant eller 120 cm från duschhuvud för dusch utan kar.
I oklassat område ska man välja den kapslingsklass som behövs utifrån om det är torrt, fuktigt eller vått på platsen, men minst IP21.
Det ska inte spela någon roll, dvs den är inte avsedd för att spruta vatten (mot anslutningsdosan för TM) och man ska inte behöva ta hänsyn till vattenläckage. Så lämpligen ser du till att platsen för tvättmaskinsbrytaren är torr.
Ja. Det kan vara en ide att bryta både L och N.
Nej, skyddsjord ska skarvas på en plint i kapslingen som är avsedd för det, aldrig på två olika terminaler på en brytare som du tror är förbundna. Det är viktigt att skyddsjorden har en tillförlitlig förbindelse, något som du inte får glömma att kontrollera efter anslutningen.
Till sist, tänk på att tvättmaskinsbrytaren inte är godkänd som frånskiljare, t.ex för losskoppling och anslutning av TM eller service på TM. Du kan endast använda den för att bryta strömmen till TM funktionellt, vilket är en god ide då dagens TM har ett standbyläge som är helt onödigt.
"Nej, skyddsjord ska skarvas på en plint i kapslingen som är avsedd för det, aldrig på två olika terminaler på en brytare som du tror är förbundna."
Det finns ingen sådan plint. 11-12 är förbundna oavsett om brytaren är på 0 eller 1 vilket jag kontrollerat. Är det bättre att då koppla ihop jord med en wago eller liknande?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 839 inlägg
Ja, är det en infälld dosa som är "kapslingen", då finns ingen plint för PE. Använd då Wago i dosan.
Tack för svar. Lägga N så den också bryts var såklart ett plus.
Klicka här för att svara