Hej!

Gick förbi centralen och av en händelse fick jag höra ett skumt ljud från centralen. Har aldrig hört detta innan, se videon.

Jfb i videon är en Garo och är sektionerad med tyngre förbrukare i kök, ugn, spishäll, kyl & frys.
Och som av en händelse står spishällen på "för fullt" med mamma scans köttbullar på stekning.

Jag antar att denna jfb bör bytas? För övrigt fungerar inte test-knappen...
Har hört att Garo haft en del problem med sina jfb.

https://youtu.be/OF4G6bZUNVU
 
Den bör definitivt bytas om inte test knappen fungerar. Jordfelsbrytaren kan även testas genom att orsaka ett litet jordfel med en " felkopplat " lampa eller ett test instrument för jfb.
Det finns även risk om den inte sluter noll kontakten, att apparaterna blir matade av en flytande nolla. Ett sådant fel betyder att 230 v apparater kan matas med spänningar på upptill 400 V.
 
Tillägg: Test-knappen fungerade visst! Tom JFB 1 fungerade, en Malmbergs! Efter att ha fått i mig köttbullarna insåg jag att jag ju faktiskt har testat den innan utan problem.

Jaja, en ny JFB får det bli oavsett.

Jag har visserligen inte framkallat ett jordfel och provat den vägen.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.