Jag tänkte sätta in en timer för att enkelt kunna slå på strömmen till kompressorn i 1 timme. Idag står den igång dygnet runt, men det innebär dels att man blir vettskrämd när den startar helt plötsligt, eller så startar den mitt i natten, då trycket blir för lågt. Men främst tänker jag på vad som händer om det går hål i en slang, eller om en koppling går isär. Inte kul om den dundrar på dygnet runt när man inte är hemma.

Hittade följande timer:
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-timer-omstallbar--2-pol?category_id=15349

Tillsammans med följande blir den IP44-klassad:
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-dosa-1-fack-25mm-ip44-v
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-tatningssats-ip44?category_id=15349

Det står specat att den klarar att bryta 10A. Men skulle ni ändå ha sattit in en kontaktor bara för säkerhets skull (startströmmar, etc)?
 
Märkdatat där är säkert inte för motorstart så sätt in en kontaktor också.
 
Ok. Jag får göra så. Tackar!
 
Är det en 1-fas motor på kompressorn?
 
Det är 1-fas motor.
 