Hejsan,

Ska flytta ut min mätare till ett fasadmätarskåp och kommer ha en 5G6 till centralen. Nu är det så att jag har en gammal central (AEG svart) med bara en jordskena. Kan jag nu tillfälligt gå tillbaka till TN-C i centralen innan jag hunnit byta centralen? Eller ska jag dela skenan?
 
Har du TN-C i dagens läge kan du göra det. Då blir det både Gul/Grön o Blå på samma skruvar/klämmor.
Sen när du har bytt central så bygger du om till TN-S från mätarskåpet.
Eller, din elektriker gör :D
 
För att få begreppen rätt så blir det ingen övergång från TN-S till TN-C här för det får man inte göra.
Utan det blir TN-C från mätarskåpet, där PEN är den blå och den gul/gröna parallellkopplade. Den blir då 12 mm² vilket uppfyller kraven på PEN.
 
Öm, jag skrev ju det, att det blev TN-C hela vägen.
Man kopplar den 5-ledade kabeln som en fyrledare. Blå o Gul/Grön på samma skruvar i bägge ändar, och får då TN-C
Fast ja var nog otydlig på detaljerna, inte ovanligt.
 