66 105 läst ·
235 svar
66k läst
235 svar
Thermopool 3,5x7 - självbygge 2022
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 838 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 838 inlägg
Ok, ditt långa utlägg tolkade jag som ett mer öppet svar.K KjellTimell skrev:
Men var går gränsen, poolvatten leder ström, inklusive vattnet i slangarna. Vad händer om en del i säg poolpumpen är jordad samtidigt som den berör vattnet. Vad blir strömmen genom 20 m vatten, är det farligt?
Tack för den redogörelsen. Då har jag ett problem mindre.K KjellTimell skrev:Njaee, överdriven försiktighetsåtgärd är det nog inte, men man kan ju tycka att leverantören kunde varit tydligre.
I SS 436 40 00 utg.3 (elinstallationsreglerna) under rubrik 702.415.2 står det angivet att i område 0, 1 och 2 skall kompletterande skyddutjämning utföras för främmande ledande delar som förs in i område 0, 1 och 2.
Inloppet är i rostfritt och således ledande. Om röret som ansluts till inloppet också är ledande, då har du fört in en främmande ledare i området och behöver skyddsutjämna den.
Om inloppet däremot är i plast och icke ledande, så finns inget behov av skyddsutjämning.
Se bifogad bild på kommentarer till ovan nämnda rubrik.
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 838 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 838 inlägg
Vem tillverkade inloppen? Mina från 2016 är från Pahlén och bräddavloppet Astral och ingen har jordpunkt. Har de på senare år lagt till det?7ender skrev:
Hmm, blir lite kluven nu på hur man ska tolka reglerna när jag ser bilden. Som jag ser på din bild nu så går ju inloppsröret igenom "väggen" och är ledande, kommer kopplingen i kontakt med något? T.ex mark och kan anta en jordpotential från marken? Man vill ju ogärna leda in ett blixtnedslag..
Kommer den i kontakt med armeringsjärn?
Jag hade nog för säkerhets skull skruvat på en kabelsko med 6mm² och dragit ut. Dels kommer du vidare i jobbet sen kan du fundera och rådgöra i lugn och ro om den skall anslutas till elinstallationens jord eller inte.
Just jordning & utjämning är inte min starkaste sida, @Bo.Siltberg brukar ha bra koll på mycket inom el, oklart om han läser pool-trådar, så jag taggar honom här.
Kommer den i kontakt med armeringsjärn?
Jag hade nog för säkerhets skull skruvat på en kabelsko med 6mm² och dragit ut. Dels kommer du vidare i jobbet sen kan du fundera och rådgöra i lugn och ro om den skall anslutas till elinstallationens jord eller inte.
Just jordning & utjämning är inte min starkaste sida, @Bo.Siltberg brukar ha bra koll på mycket inom el, oklart om han läser pool-trådar, så jag taggar honom här.
Den kommer sticka ut på utsidan. Men nu kom jag på att jag nog bestämt mig för att bygga in kopplingen på nåt sätt, för att underlätta för ev. underhåll. Och då kommer den inte i kontakt med mark.K KjellTimell skrev:Hmm, blir lite kluven nu på hur man ska tolka reglerna när jag ser bilden. Som jag ser på din bild nu så går ju inloppsröret igenom "väggen" och är ledande, kommer kopplingen i kontakt med något? T.ex mark och kan anta en jordpotential från marken? Man vill ju ogärna leda in ett blixtnedslag..
Kommer den i kontakt med armeringsjärn?
Jag hade nog för säkerhets skull skruvat på en kabelsko med 6mm² och dragit ut. Dels kommer du vidare i jobbet sen kan du fundera och rådgöra i lugn och ro om den skall anslutas till elinstallationens jord eller inte.
Just jordning & utjämning är inte min starkaste sida, @Bo.Siltberg brukar ha bra koll på mycket inom el, oklart om han läser pool-trådar, så jag taggar honom här.![]()
Edit: den kommer inte i kontakt med armering, då rostfritt (tydligen) ska hållas ifrån det.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Är detta inloppsrör en främmande ledande del eller en utsatt del? Det är vad det handlar om. Dvs har den kontakt med skyddsjord eller har den kontakt med moder jord. Detta är villkoren för att inloppsröret ska skyddsutjämnas. Man kan även fråga sig om inloppsröret är mottagligt för åska och kan leda in en åsköverspänning, utan att ha kontakt med moder jord. Främmande ledande delar är allt som kan föra in en främmande potential. "Diverse mindre metalldelar" som inte uppfyller detta behöver inte utjämnas. Vad som gäller för just detta inloppsrör vet jag inte.
I min kommenterade utgåva så står det "Främmande ledande delar vid tillämpning av detta avsnitt är ledande delar som inte ingår i elinstallationen och som kan föra in en elektrisk potential, normalt jordpotential i område 0, 1 och 2.Bo.Siltberg skrev:
- Inloppröret är inte en del av elinstallationen
- Inloppsröret kan föra en elektrisk potential, då den är av ledande material och går igenom konstruktionen. Ser beror det såklart på ett gäng olika saker om så är fallet eller inte.
Jag tolkar det som att den bör anslutas, även om det låter osannolikt att den kommer föra in en potential på riktigt. Jag hade nog åtminstone förberett för anslutning, innan gjutning och övervägt en anslutning till PE.
Kan tillägga att det faktiskt yttryckligen står markjord i manualen.7ender skrev:
Om jag nu skulle dra ut en ledare från inloppen så är det ändå berg under plattan, så alternativet är att bara lämna en ände på marken innan jag återfyller....om nu det skulle göra nån nytta.
Och sen eftersom det verkar vara en dödssynd att ha andra metaller i närheten av rostfritt så måste ju kabelskon och ledaren också vara rostfria
Och en tråd på 6mm2 för ev. statisk elektricitet? Jag har massor av 1,5mm2.
Och vad är sannolikheten för läckströmmar från lamporna? Åtminstone ena inloppet kommer sitta ganska nära ena lampan.
Jag vet, ska inte överarbeta detta...bara svamlar av mig lite
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 838 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 838 inlägg
Statisk elektricitet, de menar nog galvaniska strömmar.7ender skrev:
Kan tillägga att det faktiskt yttryckligen står markjord i manualen.
Om jag nu skulle dra ut en ledare från inloppen så är det ändå berg under plattan, så alternativet är att bara lämna en ände på marken innan jag återfyller....om nu det skulle göra nån nytta.
Och sen eftersom det verkar vara en dödssynd att ha andra metaller i närheten av rostfritt så måste ju kabelskon och ledaren också vara rostfria
Och en tråd på 6mm2 för ev. statisk elektricitet? Jag har massor av 1,5mm2.
Och vad är sannolikheten för läckströmmar från lamporna? Åtminstone ena inloppet kommer sitta ganska nära ena lampan.
Jag vet, ska inte överarbeta detta...bara svamlar av mig lite![]()



