nzsc
Bifogar konstruktionshandling avseende avväxling av en bärande vägg mellan köket och vardagsrummet i en bostadsrättslägenhet.

Därför öppnar jag upp för era synpunkter / åsikter / förslag beträffande det här. Allt mellan himmel och jord välkomnas!

K101 visar plan och sektionsritning för befintlig byggnad.
K102 visar armering och bjälklag för befintlig byggnad.
K103 visar avväxling för håltagning.
 
  • Ritning med planlösning och sektionsritning för avväxling av bärande vägg i bostadsrätt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Konstruktionsritning för avväxling av bärande vägg i bostadsrätt med detaljer för armering och bjälklag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Konstruktionsritning av avväxling för en bärande vägg mellan kök och vardagsrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
nzsc
Schematisk ritning av en ramkonstruktion med noterade mått och konstruktionsdetaljer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Skärmdump av en teknisk rapport för ramanalys med tabeller för tvärsnittsdata och lastfall.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Engineering diagram with structural analysis data and a graph showing deformation of a beam in millimeters.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Skärmdump av ett tekniskt dokument som visar lastfall, elementdetaljer och attribut för en konstruktionsanalys.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 

Bästa svaret

Ritningsstämpeln måste fyllas i ordentligt. Just nu finns det ingen som ansvarar för ritningen. I "föreskrifterna" ska det även stå vilka normer och standarder som använts samt vilka egenvikter som använts utöver betongbjälklaget. Skulle även vara bra att göra en hänvisning till orginalritningarna som använts. Tycker även att det ska läggas till någon expander antingen mellan pelartopp och vägg eller balkande och vägg, detta för att styra knuten i sidled. Anser också att de karakteristiska lasterna ska redovisas under "baslastfall" samt att man kombinerar dessa under "lastkombinationer" i beräkningen. Ser heller ingen gjord bruksgränskontroll.
 
  • Gilla
nzsc
  • Laddar…
nzsc
Ritningsstämpeln har jag naturligtvis medvetet suddat bort. Visste inte riktigt om det var rätt att visa den öppet. Naturligtvis finns alla uppgifter där ifyllda. Men bra att du är uppmärksam och noggrann. Me like! :cool:(y)
Vad gäller det där andra ...:thinking:... jäkligt bra input! Jag får kolla upp det här med konstruktören faktiskt! Du har betydligt mer kunskap och erfarenhet i dessa frågor än vad jag har och därav är det oerhört uppskattat att du tar dig tiden och lägger fram dina synpunkter på det hela. I thank you so much my friend!

Det var just den här sortens feedback som jag ville åt när jag skrev inlägget!
 
Jag antog nästan att den var censurerad;) Det andra handlade till större delen om att vara tydlig och göra det "spårbart" för eventuella framtida intressen.
Så nu är det bara för dig att hitta nån som utför arbetet :)(y)
 