2 753 läst ·
4 svar
3k läst
4 svar
Summa av strömmar i detta lastfall
Har ett antal tänkta laster på en grupp som jag helst vill slippa dra en extra kabel till.
Gruppen har idag L1, L2, PE, och N. Draget i VP-rör 1,5mm2 och säkrat med diazed 10A trög på L1 och L2.
Laster och ponerad inkoppling (alla är rent resistiva laster):
- 1600 W, L1-L2 (400V) elradiator
- 2300 W, L2-N (230V) värmegolv
- 800 W, L1-N (230V) självreglerande värmegolv (=hög inrush, drar upp till 2,8kw någon sekund eller så vid påslag)
Nu till frågan, i fallet ovan, vad blir belastningen på L2 ledning. Blir det 1600+2300W eller blir det mindre med samma resonemang som summaströmmar i nollledaren vid 3-fas (fasförskjutningar).
Känner på mig att det tyvärr blir 1600+2300 konstant, men hoppet är det sista som överger!
Det enda alternativet är väl annars att dra fram ytterligare en (L3) kabel, men som sagt, då måste alla kablar i VP-röret dras om igen?
Gruppen har idag L1, L2, PE, och N. Draget i VP-rör 1,5mm2 och säkrat med diazed 10A trög på L1 och L2.
Laster och ponerad inkoppling (alla är rent resistiva laster):
- 1600 W, L1-L2 (400V) elradiator
- 2300 W, L2-N (230V) värmegolv
- 800 W, L1-N (230V) självreglerande värmegolv (=hög inrush, drar upp till 2,8kw någon sekund eller så vid påslag)
Nu till frågan, i fallet ovan, vad blir belastningen på L2 ledning. Blir det 1600+2300W eller blir det mindre med samma resonemang som summaströmmar i nollledaren vid 3-fas (fasförskjutningar).
Känner på mig att det tyvärr blir 1600+2300 konstant, men hoppet är det sista som överger!
Det enda alternativet är väl annars att dra fram ytterligare en (L3) kabel, men som sagt, då måste alla kablar i VP-röret dras om igen?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är väl enklast att dra i ny tråd om man drar ur den gamla samtidigt. Man kan dra i en dragtråd då man drar ur de gamla, haka på en ytterligare och dra in med dragtråden.
Att klara ovanstående laster på tvåfas och 10 A är nog svårt.
Att blanda enfas och trefaslast är inte att rekommendera.
Strömmen i L2 blir mer än 10A, redan golvet belastar med 10 A, dessutom en del av radiatorns last. Utan att räkna noga en 12,5 A.
Gör riktigt och dra fram 2 nya grupper för enfas (230) lasterna. Fippla inte med en och trefas i samma rör.
Protte
Att klara ovanstående laster på tvåfas och 10 A är nog svårt.
Att blanda enfas och trefaslast är inte att rekommendera.
Strömmen i L2 blir mer än 10A, redan golvet belastar med 10 A, dessutom en del av radiatorns last. Utan att räkna noga en 12,5 A.
Gör riktigt och dra fram 2 nya grupper för enfas (230) lasterna. Fippla inte med en och trefas i samma rör.
Protte
Lite vektor-räkning:
Jag väljer L2 som referens (0 grader),
och sätter L1 till 120 grader.
Ström L2-N blir 2300/230 = 10A (0 grader)
Ström L2-L1 blir 1600/400 = 4A (-30 grader)
Total ström i L2 blir summan av dessa = 13,6 A ( -8,4 grader)
/Hasse
Jag väljer L2 som referens (0 grader),
och sätter L1 till 120 grader.
Ström L2-N blir 2300/230 = 10A (0 grader)
Ström L2-L1 blir 1600/400 = 4A (-30 grader)
Total ström i L2 blir summan av dessa = 13,6 A ( -8,4 grader)
/Hasse
nej, man får inte blanda 1,2 och 3fas belastningar på en 3-fasgrupp om man inte säkrar med trippel dvärgbrytare.
inte heller på en 2-fasgrupp som i ditt fall, så kan du inte byta till en dubbel dvärgbrytare blir det jobbigare.
inte heller på en 2-fasgrupp som i ditt fall, så kan du inte byta till en dubbel dvärgbrytare blir det jobbigare.
Klicka här för att svara