När måste man använda tvåpolig brytning, alltså bryta både fas och nolla, och när räcker det att bara bryta fasen?
 
Till motorer, maskiner och liknande brukar man ha 2-polig brytning. Till belysning och vägguttag brukar man bara bryta fasen.
 
Vad säger bestämmelserna? Sådant brukar vara strikt reglerat.
 
Det finns väl inga direkt bestämmelser över det, det är väl leverantören som bestämmer det.

//Patrik
 
Vad för slags "strömbrytare" menar du?

Så här säger reglerna om frånskiljning med syftet att göra en apparat spänningslös för underhållsarbete:
536.2.1.1 Varje strömkrets ska kunna frånskiljas från samtliga matande spänningsförande ledare med undantag av de fall som anges i avsnitt 536.1.2.

Tittar man på definitionen av spänningsförande del så innefattar den neutralledaren, punkt!

Men så har vi undantaget:
536.1.2 I TN-S- och TN-C-S-system behöver inte neutralledaren frånskiljas.
Samma text finns i äldre föreskrifter som Elsäkerhetsverket tidigare har tolkat som så att neutralledaren inte behöver brytas.

Detta är ändå en fråga som har diskuterats livligt. Det underlättar heller inte att dom flesta tillverkare av spisar och PAX-fläktar etc föreskriver allpolig brytning med ett brytavstånd av minst 3 mm, dvs termer som inte återfinns i elinstallationsreglerna. Det är dock inte bara elinstallationsreglerna eller elsäkerhetsverket som ställer krav, utan det kan också vara andra myndigheter som arbetsmiljöverket vilket komplicerar frågan.

Om du nu menar installationsströmställare till belysning och uttag för allmänbruk så gäller samma sak, endast fasledaren behöver brytas.

Det kan dock ibland vara en god ide att även bryta neutralledaren, t.ex för uttag utomhus.
 
En bonusrörighet är att det finns ingen speciell färg för "bruten nolla". Det vore kanske bra med en blå ledare med en rand för detta...
 
Tack Bo.Siltberg för sakligt och bra svar!
 
Personligen brukar jag sätta allpolig brytning nästan överallt.
T.ex till PAX-fläktar, värmepannor, värmepumpar, tvättmaskiner , VVB , till/frånluft fläktar, VVX-agg ..
Känns liksom bäst så, och om inget annat kostar det typ aldrig mer att sätta en brytare med 2/4 polare än en med 1/3 poler.
 
Hur ofta har arbetsbrytare eller motsvarande fler än tre poler (4 för allpolig brytning av trefas + nolla)?
 
Hur ofta beror väl på hur ofta man köper det.
ABB, Garo o Schneider har det iaf. Finns väl fler också, men brukar vara dom ja kör med.
Finns ju även 2-pol i ELJO o ELKOs sortiment, fast då som strömställarsystem t.ex RS o Trend.

Sist ja satte en Garo med fyra poler satt det en plastflärp över neutralpolen, och så fanns det både N o PE plint i kapslingen.
 