S
hej, undrar över vad jag kan förbereda mig på för kostnader mm.

Vi har 3 spotlights åt sidan och 4 nedåt i köket, se bild. Sidoljus och nedåtljus har varsin dimmer.
Alla 4 nedåtljusen slutade fungera samtidigt, helt släckt. Provade med byta en lampa, funkade inte.
Bifogar bild på dimrar med den nedre, för nedåtljusen, bortplockad.

Enda ändring på senare tid är att jag satte in ny led-lampa i ett sidoljus. De kan ha varit dimrade på lägsta ljus sista gången de funkade.
Vad kan vara fel och vilken åtgärd kan behövas?

Kökstak med tre släckta spotlights och en synlig spricka, kablar ej synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Öppen väggströmbrytare med synliga trådar och frånkopplad dimmer från Schneider Electric.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Beskrivning bild 2: Kommer in brun blå gröngul i nedre dosan, blå gröngul till klämmor och vidare till övre dosa, brun direkt till övre. Brun svart kommer ner från övre och in i nedre dimmer.
 
S fiar4387 skrev:
hej, undrar över vad jag kan förbereda mig på för kostnader mm.

Vi har 3 spotlights åt sidan och 4 nedåt i köket, se bild. Sidoljus och nedåtljus har varsin dimmer.
Alla 4 nedåtljusen slutade fungera samtidigt, helt släckt. Provade med byta en lampa, funkade inte.
Bifogar bild på dimrar med den nedre, för nedåtljusen, bortplockad.

Enda ändring på senare tid är att jag satte in ny led-lampa i ett sidoljus. De kan ha varit dimrade på lägsta ljus sista gången de funkade.
Vad kan vara fel och vilken åtgärd kan behövas?

[bild]
[bild]
Beskrivning bild 2: Kommer in brun blå gröngul i nedre dosan, blå gröngul till klämmor och vidare till övre dosa, brun direkt till övre. Brun svart kommer ner från övre och in i nedre dimmer.

Om inget annat ändrats och allt fungerade som önskat innan så låter det som att din dimmer gett upp. Du kan ju verifiera att det är dimmern genom att prova att koppla in den fungerande dimmern nere tillfälligt, funkar lamporna då så vet du att du behöver en ny dimmer.

Är alla lampor led och vad är det för styrka i så fall?
 
S
Ok, låter rimligt. Vad händer om jag bara skulle koppla ihop brun och svart?

Har alltså inte led i nedåtljus, har satt led i 2/3 sidoljus. Råkade dock bli lite hastigt inköp, de går ej att dimra.
 
S fiar4387 skrev:
Ok, låter rimligt. Vad händer om jag bara skulle koppla ihop brun och svart?

Har alltså inte led i nedåtljus, har satt led i 2/3 sidoljus. Råkade dock bli lite hastigt inköp, de går ej att dimra.
Kopplar du ihop brun och svart så ska lamporna tändas, att du skulle använda den fungerande dimmern var för att då är ALLA förutsättningar identiska som med din gamla dimmer, fungerar det då så vet du med säkerhet att det är dimmern som är felaktig. Eljo ATD315 kräver normalt minst 40W och max 315W för att fungera korrekt och den rekommenderas INTE för LED-lampor.
 
S
D Dub361 skrev:
Kopplar du ihop brun och svart så ska lamporna tändas, att du skulle använda den fungerande dimmern var för att då är ALLA förutsättningar identiska som med din gamla dimmer, fungerar det då så vet du med säkerhet att det är dimmern som är felaktig. Eljo ATD315 kräver normalt minst 40W och max 315W för att fungera korrekt och den rekommenderas INTE för LED-lampor.
Uppfattat. Har varit mkt borta från hemmet, men hann prova att tvinna brun och svart: fortfarande inget nedåtljus när jag slog på strömmen, men sidoljusen funkar ju.

Så vi har en övre dimmer som funkar för spottarna som den styr, men vars ledare till nedre dimmern är döda. Glapp kan jag tänka mig, även om det känns osannolikt, vad kan det annars vara?
 
S fiar4387 skrev:
Uppfattat. Har varit mkt borta från hemmet, men hann prova att tvinna brun och svart: fortfarande inget nedåtljus när jag slog på strömmen, men sidoljusen funkar ju.

Så vi har en övre dimmer som funkar för spottarna som den styr, men vars ledare till nedre dimmern är döda. Glapp kan jag tänka mig, även om det känns osannolikt, vad kan det annars vara?
Har du tillgång till spänningsprovare/multimeter så du kan mäta om du har spänning fram?

Ett osannolikt alternativ är ju att alla dina nedåtljus är trasiga och att den du bytte till också är trasig, kan du prova den nån annanstans och kolla att lampan fungerar?
 
Vad är det för lampor?
De som lyser nedåt ser små ut, gu4? Det finns i så fall en trafo någonstans som är misstänkt.
 
  • Gilla
stugfar och 1 till
  • Laddar…
S
Ok, nu har jag hämtat hem multimetern från landet. Jag har 240V i ledarna till nedre dimmern, men nedåtljusen lyser ändå inte. Lamporna tror jag är G4, se bild. Verkar sannolikt att det skulle vara någon trafo, men jag har inte installerat detta. Jag tänkte ta ut armaturen närmast dimmern, men får bara ut den några cent innan den fjädrar emot. Lite klurigt. Bygger man verkligen in trafo så att den är omöjlig att hitta/byta ut?
Halogenlampa G4 på repig vit yta, troligt från belysningsproblem i diskussionstråd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
G4 går ej på 230 V. Du har någon trafo i ditt system som ska driva dessa ljuskällor.
 
  • Gilla
stugfar
  • Laddar…
S
Hm. Så den sitter någonstans mellan dimmer och nedåtlysande spottar då. Jag behöver försöka få ut armaturerna för att kunna se om den är där någonstans. I vart fall finns inget ställe att plocka ut den utan att bryta ytskikt, vilket är väldigt störigt. Är det er syn på saken också, att försöka lokalisera trafo och bryta upp vägg för att byta den?

PS. Fick fråga tidigare i tråden: ja, jag har testat att ny lampa funkar genom att se att den lyser i annan armatur.
 
Den nedre dimmer som du har plockat bort är den av samma typ som syns på din bild?
Många dimmers brukar ha en liten glasrörssäkring som ibland går sönder. Har du kollat detta?
Annars är det som du säger, trafon sitter efter dimmern.
 

Bästa svaret

Lamporna är troligen fästa med fjädrande armar/vingar. Man håller ihop dem vid montering, skjuter upp lampan i hålet med armarna "uppfällda", när armarnas gångjärn kommer ovanför skivans kant fälls armarna ned och trycker mot skivans översida, detta drar fast lampan i hålet. När den skall ut så är det bara att bända och dra den nedåt, men akta fingrarna, för när de fjädrande armarna kommer fria från hålet så smäller de ned som en råttfälla.

Gissningsvis ligger där en trafo bredvid hålet.
 
  • Gilla
Dub361
  • Laddar…
S
Jamen då är det dags att uppdatera. Nu hade jag tid att bröta ut alla spotlights och hittade en trafo som tydligt har bränt en komponent.
Hand håller en bränd transformator med en markerad skadad komponent och ordet "BOOM!" skrivet överst.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Bara skaffa likadan och koppla in antar jag (av behörig elektriker).
Hand håller en elektronisk transformator för lågvoltshalogenlampor med tekniska specifikationer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ja köp en ny och byt. Minst 60 W ska den palla för.
Det är en enkel operation att byta ett sådant don med skruvplintar för nätspänning och 12 V.
 
  • Gilla
stugfar
  • Laddar…
S
E etompau skrev:
Ja köp en ny och byt. Minst 60 W ska den palla för.
Det är en enkel operation att byta ett sådant don med skruvplintar för nätspänning och 12 V.
Jamendåså. Cyklade till Kjell som ligger närmast och köpte grejer. Allt inkopplat och klart, nu lyser allt igen. Skönt!

Tror att de har ett bra påslag på den här trafon, kanske mer än en elektriker skulle ha tagit...eller erhm, givetvis fick jag hit en elektriker att göra bytet idag.

(Och det är inte dumt att 100% av dimbara 12Vac LED kan dimras med denna!)

Vadsbo Zero 70.2 Alldimmertransformator
LED och halogentransformator
Art. 44447 | Modellnr: Vadsbo Zero 70
499:-
Fungerar med både LED och halogen
Dimrar även ej dimbara LED-lampor
Startar på 0 W
Elektronisk dimmertransformator för olika typer av 12 V AC lampor, upp till 70 W. Genererar en unik profil på fasvinkelstyrningen av 12 Vac LED-lampor med ett resultat där 100 % av dimbara 12Vac LED och 99 % av ej dimbara 12Vac LED-lampor kan dimras. Startar på 0 W. Dimbar med både bak- och framkantsdimmers. Fasdimring. Inspänning: 230 V AC. Mått: 95x27x41 mm.
 
Klicka här för att svara