@håbbe1961 Skyddsjorden saknar anslutning i spisen, så där är ju ett katastrofalt fel direkt oavsett allt annat. Allt behöver åtgärdas.
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 6 808 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 6 808 inlägg
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 6 808 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 6 808 inlägg
Använd inte en spis utan fungerande skyddsjord, det är mitt råd. Har du jordfelsbrytare som täcker spisen så är det bättre och kan väl gå att använda tillfälligt (men den borde väl löst ut redan med dessa kopplingar om den funnits).
Utan ansluten skyddsjord kan hela spisen bli strömförande utan att någon säkring löser ut.
Utan ansluten skyddsjord kan hela spisen bli strömförande utan att någon säkring löser ut.
Det där passar ju i tråden om värsta elkopplingen. Kolla upp om företaget är registrerat på elsäkerhetsverkets hemsida och gör en anmälan dit. Ett sånt där fel ska man definitivt inte göra om man är någon form av yrkesman.
hur menar du att spisen på bilden och beteckningen jag angav inte stämmer? Blir mer och mer förvirrad här. Kommer en elektriker på fredag men undrar om det kan vara så fult att de säger att det är den modellen fast de kokat ihop insidan själva ?MultiMan skrev:
För det första, spisens beteckning du angav till mig har 400V elementspänning enligt alla källor jag kan hitta, inklusive Electrolux reservdelsshop (400V spisplattor t ex).
Spisen på bilden har 230V elementspänning och kräver nolla, men på din bild hänger den blå kabeln löst och är inte inkopplad.
Personen som kopplade in din spis har saknat kunskap om hur man gör och antingen får de skicka någon annan eller så måste du ringa en elektriker. Skyddsjorden verkar agera nolla, ett allvarligt fel som ingen auktoriserad elinstallatör, som det heter numera, gör. Skyddsjorden är inte inkopplad alls, ett potentiellt livsfarlig fel om något händer. Du har också risken att spisen skadats av detta.
Kunnige och hjälpsamme @Bo.Siltberg som gjort spisbibeln vill nog se detta och både bli arg och lite ledsen över hur vitvarubutiker sköter sina åtaganden.
TS skrev:C cpalm skrev:
Det tolkade jag som att man har gjort någon ändring i den fasta installationen. Men lösningen kan ju såklart vara att man fulnollade spisen via skyddsjorden.F Fruhus skrev:
Även om det inte behövs någon auktorisation så är det lika mycket fel att koppla på det viset, så på ett eller annat sätt måste butiken få kännedom om att deras tekniker är ute och åstadkommer farliga inkopplingar.