Hej!
Vi har renoverat ett litet badrum med våtrumsmatta. Tidigare har det suttit en globlampa på porslinsarmatur i tak och på vägg över ett spegelskåp. Elen kommer direkt från VP-rör med trådar för fas, nolla och jord. Nu tänkte vi sätta upp ett ett skåp med led-belysning och eluttag. Hur löser man det snyggast och på ett korrekt säkert sätt. Jord finns framdraget och huset har jordfelsbrytare. uttaget är placerad på 190 cm över golv och 170 cm från dusch. Borde räcka med IP 21, stämmer det?
Vi har renoverat ett litet badrum med våtrumsmatta. Tidigare har det suttit en globlampa på porslinsarmatur i tak och på vägg över ett spegelskåp. Elen kommer direkt från VP-rör med trådar för fas, nolla och jord. Nu tänkte vi sätta upp ett ett skåp med led-belysning och eluttag. Hur löser man det snyggast och på ett korrekt säkert sätt. Jord finns framdraget och huset har jordfelsbrytare. uttaget är placerad på 190 cm över golv och 170 cm från dusch. Borde räcka med IP 21, stämmer det?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 838 inlägg
Om badrummet är väl ventilerat så att det inte avsätts vattendroppar på väggen där skåpet ska sitta så räcker det med IP21, annars krävs IP44.
Går det att passa in skåpet så att trådarna döljs så är det ju bra. Annars får ni sätta en utanpåliggande kopplingsdosa över rörutloppet med kabel till skåpet.
Går det att passa in skåpet så att trådarna döljs så är det ju bra. Annars får ni sätta en utanpåliggande kopplingsdosa över rörutloppet med kabel till skåpet.