Pettson123 skrev:
Den utsatta delen på apparaten blir spänningssatt. Jordfelsbrytare finns EJ. Säkringen löser inte i detta skede säger vi. Skyddsjorden gör att potenialen på den utsatta delen blir noll. Alltså ofarlig att ta i? JA/NEJ?

Föreställ dig att överledning till den utsatta delen sker någonstans mitt i förbrukaren.
Om man räknar på utlösningsvillkoret 5s ger det en högsta tillåten impedans på
9 ohm i loopen fas -> skyddsjord.
Räknade med trög säkring 10A. Ur diagram, utlösningstid 5s ger 2.5 ggr överström. Z=U/I=230/25 = ca 9ohm. Anta att den impedansen fördelar sig lika mellan fas och jordledare. Impedansen i jordledningen blir då 4.5 ohm. Den största ström som en 10A säkring tål under längre tid är 15A. Detta ger i extremfallet en kvarstående spänning 67.5 V för den utsatta delen.
Sedan beror farligheten på hur du kopplar in dig mellan höljet och nollpotential (om du kan hitta någon i närheten).

Jag vet, det är osannolika hårklyverier men inte omöjligt.

/m
 
Teoretiska tankar och beräkningar är intressanta. Men mest intressant är ju vad som händer i verkligheten. Därför intressant och höra från verkliga inträffade fall.
 