Hur ofta och hur länge en luftvärmepump arbetar och pausar beror på temperatur i området den värmer upp.
Min pump har aldrig gått nån stopp i 2h utan att stanna utan den startar och stannar efter temperaturen i huset.
Min pump har även en extra termostat i fjärrkontrollen vilket gör att jag har fjärrkontrollen sittandes på en lämplig plats för att erhålla jämnare temperatur.
Kontrollera även att du inte har värmepumpen inställd på något eventuellt eco-läge för då går kanske innedelen endast när ytterenheten är igång.
Min frostar av med jämna mellanrum men det sker inte under 13minuter efter ca 25minuters drift utan avfrostningen går väldigt snabbt.
Min pump har aldrig gått nån stopp i 2h utan att stanna utan den startar och stannar efter temperaturen i huset.
Min pump har även en extra termostat i fjärrkontrollen vilket gör att jag har fjärrkontrollen sittandes på en lämplig plats för att erhålla jämnare temperatur.
Kontrollera även att du inte har värmepumpen inställd på något eventuellt eco-läge för då går kanske innedelen endast när ytterenheten är igång.
Min frostar av med jämna mellanrum men det sker inte under 13minuter efter ca 25minuters drift utan avfrostningen går väldigt snabbt.
Det har jag tänkt på. Varför har pumpar ingen termostat i fjärrkontrollen. Kass att mäta uppskattat värde i samma rumm ju. Man vill ha en termostat längst bort.
Vad har du för pump?
Sorry såg att du hade en Fuji
Vad har du för pump?
Sorry såg att du hade en Fuji
Redigerat:
Det skulle givetvis vara väldigt enkelt för tillvekarna att lägga till stöd för en extern givare, men dom verkar satsa på inbyggda sensorer istället.OXYD skrev:
På vår Fh-25:a så har jag flyttat ut tempgivaren ca 5 meter från pumpen, betydligt jämnare temperatur och trevligare gång efter det.
Oj detta är inte det område jag har den bästa kompetensen i men genom en snabb sökning på nätet hittade jag t.ex Fuji, Sanyo, GreeElectric, Argo, Panasonic osv.
Det är tydligen inte så ovanligt men en del säljer separata externa termostater istället.
Det är tydligen inte så ovanligt men en del säljer separata externa termostater istället.
Det svåraste med att flytta termistorn, som ser ut ungefär såhärVillaAnna skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
är att man måste ta bort skalet på pumpen för att komma åt den.
Jag förlängde kabeln till givaren med tunn högtalarkabel, spelar ingen roll vilken kabel man tar.
Lödning och krympslang rekommenderas för att garantera bra kontakt.
Jag kalibrerade givaren genom att parallellkoppla ett lagom stort motstånd, om jag ställer pumpen på 22 grader så blir det 22 nu vilket är skönt tycker jag.
Sedan drog jag kabeln i en tunn kabelkanal, skymtas till vänster i bilden, har fungerat väldigt stabilt sedan jag fixade det här.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Uppföljning ifall nån får liknande problem:
Tackar alla i tråden som hjälpte mig. Mycket riktigt var det gasbrist orsakat av läckage i en koppling på utsidan (inte den som syns på bilden utan någon högre upp tydligen). Installationen såg riktigt dålig ut enligt reparatören och han fick byta alla rör och alltihop.
Pumpen blåser varmt som aldrig förr och vi behövde inte ens ha elementen på när det var 15 minusgrader!
Synd bara att vi fick en månads skyhög elförbrukning tack vare en kass installation. Tycker nästan att firman borde kompensera mig för detta....
Tackar alla i tråden som hjälpte mig. Mycket riktigt var det gasbrist orsakat av läckage i en koppling på utsidan (inte den som syns på bilden utan någon högre upp tydligen). Installationen såg riktigt dålig ut enligt reparatören och han fick byta alla rör och alltihop.
Pumpen blåser varmt som aldrig förr och vi behövde inte ens ha elementen på när det var 15 minusgrader!
Synd bara att vi fick en månads skyhög elförbrukning tack vare en kass installation. Tycker nästan att firman borde kompensera mig för detta....
Självbyggare
· Stockholm
· 10 286 inlägg
Fick du stå för allt själv eller tar montören som klantat något? Har jag förstått det rätt var det Elgigantens service som du hade ut och som lagade den.
Jag funderar på att göra samma operation på min FH35Peter2400 skrev:
Det svåraste med att flytta termistorn, som ser ut ungefär såhär
[bild]
är att man måste ta bort skalet på pumpen för att komma åt den.
Jag förlängde kabeln till givaren med tunn högtalarkabel, spelar ingen roll vilken kabel man tar.
Lödning och krympslang rekommenderas för att garantera bra kontakt.
Jag kalibrerade givaren genom att parallellkoppla ett lagom stort motstånd, om jag ställer pumpen på 22 grader så blir det 22 nu vilket är skönt tycker jag.
Sedan drog jag kabeln i en tunn kabelkanal, skymtas till vänster i bilden, har fungerat väldigt stabilt sedan jag fixade det här.
[bild]
[bild]
Vart kan man köpa en sådan termistor?
Kommer man åt den genom att ta bort skalet på enligt denna instruktion?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ser att det finns många olika potetiometrar på kjell, vilken kΩ ska man ha?Peter2400 skrev:
Medlem
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vi har en FD35, värmer huset i -25, men med lite högre fläkt, och precis som sagts före, vid 0gr så kan den gå på låg fläkt och 20gr inställt, och hålla 21.3gr typ, men vid kallare måste man höja den, vid -25, så står den på 24gr.
Vingen skall stå rakt ut, för att bli av med värmen, du måste ha nåt fel på denna, ska bli rejält varmt!
Vingen skall stå rakt ut, för att bli av med värmen, du måste ha nåt fel på denna, ska bli rejält varmt!