R
H homelabber skrev:
Köp en spänningsprovare. Det är bra att alltid ha hemma. Finns en billig på Biltema. Se sedan om du har 230 mellan fas och nolla. Sedan mäter du att du har 230 mellan fas och jord. Sedan ska du ha 0 mellan jord och noll.
Nej, det kommer inte (med säkerhet) visa om skyddsjord hänger i luften.
 
Resistans/konduktans mät mellan nolla (blå) och jord ( gulgrön).
Är det under typ 0.5 ohm så är den säkert jord.

Har man jordfelsbrytare så löser man ut den och mäter sedan resistansen mellan skyddsjord i något annat uttag och den misstänkta gulgröna.
Har man kontakt då så är det jord.
 
  • Gilla
stefan57 och 1 till
  • Laddar…
R RoAd skrev:
Aha, jag trodde du tittade i proppskåpet, inte på. My mistake :)

Då är det mätning eller öppna det som gäller om du vill vara säker. Och öppna det kanske man inte vill om man inte vet vad man gör.
Den lilla dosan med jordkabeln är precis under proppskåpet om det hjälper ngt ?
 
Okej men då om man ska vara helt säker så säkerställ kontinuitet mot sann jord då? Kanske lite överstyr för TS?
 
D Dilato skrev:
Resistans/konduktans mät mellan nolla (blå) och jord ( gulgrön).
Är det under typ 0.5 ohm så är den säkert jord.

Har man jordfelsbrytare så löser man ut den och mäter sedan resistansen mellan skyddsjord i något annat uttag och den misstänkta gulgröna.
Har man kontakt då så är det jord.
Fungerar det även vid TN-S?
 
Enklast är att lyfta på locket på centralen och titta vart änden av kabeln sitter.
 
  • Gilla
Rif88 och 1 till
  • Laddar…
H homelabber skrev:
Fungerar det även vid TN-S?
Ja.
Skyddsjorden är alltid ihopkopplad och bryts aldrig.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
R
R Rif88 skrev:
Den lilla dosan med jordkabeln är precis under proppskåpet om det hjälper ngt ?
Nej, du måste ju se var just den kabel du är intresserad av är ansluten.
 
D Dilato skrev:
Ja.
Skyddsjorden är alltid ihopkopplad och bryts aldrig.
Menade alltså om att sumra/ohm-mäta mellan nolla och jord i ett uttag fungerar vid TN-S?
 
H homelabber skrev:
Menade alltså om att sumra/ohm-mäta mellan nolla och jord i ett uttag fungerar vid TN-S?
Var blir det TN-S?

Man har väl vanligtvis TN-C fram till elcentralen, och där skapas sedan den separata nollan och det blir -S.
Har man ingen jordfelsbrytare är nolla och jord sammankopplade, har man en så är dom separerade efter den (när jordfelsbrytaren löst ut).
 
De
D Dilato skrev:
Var blir det TN-S?

Man har väl vanligtvis TN-C fram till elcentralen, och där skapas sedan den separata nollan och det blir -S.
Har man ingen jordfelsbrytare är nolla och jord sammankopplade, har man en så är dom separerade efter den (när jordfelsbrytaren löst ut).
Det jag syftar på är att har TS TN-S och inte TN-C så är jord och nolla aldrig ihopkopplade? Det skulle vara i trafo stationen isåfall?
 
R RoAd skrev:
Nej, du måste ju se var just den kabel du är intresserad av är ansluten.
Fattar 👍
 
D Dilato skrev:
Resistans/konduktans mät mellan nolla (blå) och jord ( gulgrön).
Är det under typ 0.5 ohm så är den säkert jord.

Har man jordfelsbrytare så löser man ut den och mäter sedan resistansen mellan skyddsjord i något annat uttag och den misstänkta gulgröna.
Har man kontakt då så är det jord.
Kan vara värt att tillägga att en kontinuitetsmätning ska göras på strömlös anläggning. Och då bryta så att allt är strömlöst i centralen ifall TS inte vet hur det är kopplat.

Om TS är osäker på om det är korrekt kopplat i centralen, ring en elektriker som kan besiktiga.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Känner du till någon sådan installation till en bostad i Sverige?
[länk]
TN-S är väl det normala vid nybyggen där även infrastrukturen är ny? Det enda elbolag som enbart kör TN-C som jag känner till är Eon.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.