Hallå!
Jag har 3 faser som går från centralen ut till en dosa på altanen. Där delar sig faserna till två uttag + en värmepump. Nu ligger faserna på tre separata 10 A dvärgbrytare. Min fråga är om de borde ligga på en 3-polig dvärgbrytare i stället med tanke på säkerheten? Vad säger ni elektriker om detta? Tänker mest om en elektriker slår av fasen till endast en fas och börjar pula i dosan. Vad säger ni elektriker? Finns det regler kring detta? Vill ha ordning och reda i centralen😁.
 
A
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Det är bra om det är en trepolig säkring men det är inget krav förutom att det ska annars vara tydligt uppmärkt att man behöver bryta alla tre säkringar vid arbete.

Denna fråga var uppe ganska nyligt i en annan tråd här:

[länk]
Tack för svar! Finns det någon standard på hur en sådan märkning ser ut?
 
A
Handbok 444 föreslår: flerfasgrupp matar enfasobjekt.

Jag brukar glömma vad jag skrivit varje gång det är dags...men något liknande ovanstående så man förstår.

Om någon annan har tips på märkning dela gärna med er.
 
D
Så här står det hos mig (mitt på bilden) Tabell med textrader: "4-poling JFB skyddar grp 14-39" och "31-33 delad trefas med gemensam nolla. Bryt alla tre vid elarbete.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Panor82 och 4 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.