Var och hur monterar man bäst rensluckor i vetilationen när hela rörsystemet ska ligga så långt ner i lösullen som möjligt?
Kan man dra upp ett rör med en 45gr böj i någon lämplig ände så det sticker upp över ullen, å så en renslucka i änden?
Har ett ryggåstak som röret passerar och där kommer man ju inte åt något sen.
 
I små anläggningar brukar man kunna rensa det mesta av systemet genom till och frånlufts donen.
Där du inte kommer åt via donen bör du montera en renslucka.

Markerar du ut noggrant på ritningen eller skriver uppe på vinden var rensluckorna är så brukar man kunna gräva fram dom när det är dags för rensning.
Tycker nog det är lite väl ambitiöst att dra upp separata rör bara för rensluckors skull. Du måste ju då även isolera dom ändarna så de inte blir utan isolering.

Enklare att planera ventilationsdragningen så man kommer åt allt nedifrån från donen.Eller kan placera rensluckorna i stigarna om man har några
 
Lizzardo
Om du måste ha rensluckor på vinden så sätt dit en bit spiro på t-stycket, påsticket eller vad du nu använder så det hamnar ovanför isoleringen.
Sätt sedan en nippel och renslucka.

Den som rensar vill garanterat inte ner och gräva i lösullen när det är dags för detta......
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.