Bor i ett nybyggt enplans hus där boytan är 166 kvm med FTX (Systemair VSR 300, 45% enligt luftflödesprotokoll)

Vi har ett sovrum/gästrum på 10 kvm som enligt ventilationsritningen skall ha 7 L/S, just detta rum upplevs lite kvavare och lite sämre lukt än övriga rum i huset.

I protokoll står det Sovrum 2, projektvärde 7 uppmättvärde 7, +3 antal varv.

Undrar därför om jag kan göra något själv åt detta utan att ta in en ventilationskille
Kan jag skruva upp fläkten i sovrummet mer? Hur mycket? Ett varv?

Behöver jag öka upp någon av frånluftsflöderna? Vilken? Den närmst? Hur många varv?

Utdrag från ventilationsritningen.

FRÅNLUFTSFLÖDEN
  • KÖK/MATPLATS, 10 L/S
  • WC/D 2, 11 L/S
  • KLK, 9 L/S
  • WC/D 1, 18 L/S
  • KLÄDVÅRD, 18 L/S
  • TOTAL: 66 L/S

TILLUFTSFLÖDEN
  • KÖK/MATPLATS, 10 L/S
  • SOVRUM 2, 7 L/S
  • ALLRUM, 8 L/S
  • SOVRUM 3, 9L/S
  • SOVRUM 4, 7 L/S
  • VARDAGSRUM, 10 L/S
  • TOTALT: 60 L/S
 
Ökar du på ett ställe minskar du på ett annat, så tror inte det finns något lätt sätt.

Hur många sover i sovrummet? För man vill gärna ha 5 l/s/person
 
Öppnar du ventilen mer i det sovrummet kommer flödet att minska i övriga rum om inget annat görs.
du kan öppna den mer och känna efter några dagar, men ha koll på hur många varv du skruvar.
Vill du öka flödet i det rummet utan att minska det i övriga blir det ett litet pusslande där en väg är att öka fläkthastigheten lite och stänga övriga ventiler något.
Frånluften behöver också öka något för att bibehålla samma undertryck.

Inte raketforskning men du bör låna en luftflödesmätare.
 
  • Gilla
Tinototem
  • Laddar…
A ajn82 skrev:
Ökar du på ett ställe minskar du på ett annat, så tror inte det finns något lätt sätt.

Hur många sover i sovrummet? För man vill gärna ha 5 l/s/person
Vi har två sängar där.

Istället för att öka på ett och sänka på ett så vill jag hellre låta mer luft flöda i systemet så öka både in och ut
 
Skruva på fläktarna i aggregatet, då ökar du jämnt överallt. Så igeon risk det blir för lite på ett annat ställe, vilket det är om du pillar direkt på ventilerna
 
  • Gilla
Cider
  • Laddar…
BirgitS
Du har redan ett frånluftsflöde som är större än de 58 l/s som motsv. normvärdet 0,35 l/s och kvm.
Det första som bör undersökas är kanske om det är 7 l/s fortfarande.
Men normen för sovrum är 4 l/s och person, så 7 l/s är ju nästan det.

Det är ovanligt att man har tilluft i kök/matplats. Är det ett mycket stort rum så att det i praktiken är 2 rum?
 
Värt att ha i åtanke är att 0,35 l/s/kvm är det lagstadgade minimikravet på ventilation, och kommer från en tid när fokus mest låg på att spara energi.

Har själv 12 l/s i ett dubbel sovrum, vilket är precis på gränsen för att hålla co2 under 1000 ppm med två vuxna som sover
 
A ajn82 skrev:
Ökar du på ett ställe minskar du på ett annat, så tror inte det finns något lätt sätt.

Hur många sover i sovrummet? För man vill gärna ha 5 l/s/person
Är det tryckstyrt så bör det väl inte vara några konstigheter. Men det är sällan folk väljer det.
 