Är ventilen original för huset eller monterad senare? Jag trodde att rosettventiler bara användes för tilluft i flerfamiljshus.
 
D deli skrev:
Huset är byggt 1884 och förutsätter att det då inte fanns några regler kring användandet av gjutjärn. Det är en gammal murstock som nu används för frånluft och är inte en friskluftsventil. De enda friskluftsventilerna vi har är monterade på fönstrena.

Väntar fortfarande på återkoppling ifrån styrelsen. Gissar att de tycker att jag är jobbig som inte bara accepterar vad företaget bakom OVK-kontrollen säger.
Är det fönsterbytt i föreningen? Och friskluften tas in genom spaltventiler i karmarna? Då kan det istället bli nya ventilationsregler som gäller, i och med att det gjorts ingrepp i ventilationen.

Tidigare infiltrerade luften mellan karm och båge (indirekt flöde), men med ett fönsterbyte till moderna täta fönster försvinner infiltrationen och ersätts med spaltventilerna som ger ett direkt flöde, med förändrad ventilation som följd. Det kan ge nya krav på ventilationen. Men är rosettventilen och fönstren inget som du själv satt in är det föreningens ansvar att åtgärda.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.