Äldre installation förstås.
Inser att följande behöver beaktas:
Inkommande ledningar:
1) korrekt dragna?
2) Rätt diameter 16A
2.5) Godtagbart isolerad, materiel, ålder…
3) skyddsjord?
Övrigt:
Brandskydd?
Godkänd uttustning?
Lokal: Inomhus/ Varmgarage
Jordfelsbrytare ska ingå.
Vad gäller?
/ Överingenjör Roger
Inser att följande behöver beaktas:
Inkommande ledningar:
1) korrekt dragna?
2) Rätt diameter 16A
2.5) Godtagbart isolerad, materiel, ålder…
3) skyddsjord?
Övrigt:
Brandskydd?
Godkänd uttustning?
Lokal: Inomhus/ Varmgarage
Jordfelsbrytare ska ingå.
Vad gäller?
/ Överingenjör Roger
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 57 887 inlägg
Du får nog beskrva caset liyte bättre.
Om vi antar att det gäller uppsäkring av bef. 10A grupp till 16A. Så behöver man framförallt ha rätt dimension på ledningen.
Och även om "tumregledimensionering" föreskriver 2,5 kvmm för 16A, så måste man undersöka om förutsättningarna duger för att tillämpa tumregeln. Det handlar om längd på ledningen, och förimpedans. Alltså hur stor är resistansen från elnätets transformatorstation fram till din elcentral. Bor du i tätort brukar man kunna anta att förimpedansen är OK. Ute på landet kan avståndet till transformatorstationen göra att man inte akn nyttja tumregeldimensionering. Men även om hur lång ledning det är efter din 16A säkring.
Det handlar om att säkringen skall lösa ut tillräckligt snabbt vid en kortslutning. OM du får fel på en apparat så att köljet vlir strömförande, så skall skyddsjordningen av höljet skapa en kortslutning, säkringen löser ut. Men innan säkringen löser så kommer du att ha ungefär halva nätspänningen på höljet. Om du då håller i maskinen så går ström igenom dig tills säkringen löser. Är kortslutningsströmmen då för låg (för hög total resistans från elnätet ut till din apparat) för att säkringen skall uppfatta dte som kortslutning så kommer säkringen att lösa efter ett antal sekunderistället för tiondels sekunder.
Barndskydd, förutsatt att ledningen blir korrekt dimensionerad så krävs inga andra brandskyddsåtgärder jämfört med ev. bef. 10A ledning.
När det gäller skyddsjord, så får vi förutsätta att du redan idag har skyddsjord i rummet om det är ett varmgarage. Det får inte finnas något ojordat uttag i rummet.
Edit, inlägget om skåp kom medan jag skrev. Fortfarande, mer info behövs.
Om vi antar att det gäller uppsäkring av bef. 10A grupp till 16A. Så behöver man framförallt ha rätt dimension på ledningen.
Och även om "tumregledimensionering" föreskriver 2,5 kvmm för 16A, så måste man undersöka om förutsättningarna duger för att tillämpa tumregeln. Det handlar om längd på ledningen, och förimpedans. Alltså hur stor är resistansen från elnätets transformatorstation fram till din elcentral. Bor du i tätort brukar man kunna anta att förimpedansen är OK. Ute på landet kan avståndet till transformatorstationen göra att man inte akn nyttja tumregeldimensionering. Men även om hur lång ledning det är efter din 16A säkring.
Det handlar om att säkringen skall lösa ut tillräckligt snabbt vid en kortslutning. OM du får fel på en apparat så att köljet vlir strömförande, så skall skyddsjordningen av höljet skapa en kortslutning, säkringen löser ut. Men innan säkringen löser så kommer du att ha ungefär halva nätspänningen på höljet. Om du då håller i maskinen så går ström igenom dig tills säkringen löser. Är kortslutningsströmmen då för låg (för hög total resistans från elnätet ut till din apparat) för att säkringen skall uppfatta dte som kortslutning så kommer säkringen att lösa efter ett antal sekunderistället för tiondels sekunder.
Barndskydd, förutsatt att ledningen blir korrekt dimensionerad så krävs inga andra brandskyddsåtgärder jämfört med ev. bef. 10A ledning.
När det gäller skyddsjord, så får vi förutsätta att du redan idag har skyddsjord i rummet om det är ett varmgarage. Det får inte finnas något ojordat uttag i rummet.
Edit, inlägget om skåp kom medan jag skrev. Fortfarande, mer info behövs.
Jag förstår fortfarande inte.
Du behöver väl inte göra någon förundersökning alls?
Kontakta en elektriker, förslagsvis via mail och bifoga fotot och skriv att du vill ha denna central utbytt mot en modern med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
Du behöver väl inte göra någon förundersökning alls?
Kontakta en elektriker, förslagsvis via mail och bifoga fotot och skriv att du vill ha denna central utbytt mot en modern med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
Klicka här för att svara