Läs (tionde "ordet") #13 ;)
 
Att lägger du 50mm slang med slät insida och inte lägger den i åttor, kommer det att gå galant att dra kabel i efterhand :)
 
Martin_B
Jag trodde att det i princip var ett skämt att jag skulle lägga 50mm rör! :D ...Bo sa 25mm, 50mm är det dubbla juh. Att det går lätt o dra i 50mm rör är ju ingen tvekan om, ännu lättare är det att dra i 100mm rör eller 200mm rör :D ...frågan är bara om det inte är overkill liksom.

Menar ni allvar eller driver ni med mig? haha

Går det att dra 5st 6mm RK (för det är väl RK man använder) alternativt ACEFLEX 5G6 i 25mm rör utan att man behöver kämpa sig svettig med själva dragningen, så räcker ju det för mig. Man vill ju inte förarga elektrikern heller, men duger 25mm åt honom så måste det väl räcka?
 
I mark är nog markskyddsrör bra, om du ska kunna dra om. De är styvare och kollapsar inte av trycket från ovan.Då blir det nog 50mm som billigast.
 
Martin_B
petersv skrev:
I mark är nog markskyddsrör bra, om du ska kunna dra om. De är styvare och kollapsar inte av trycket från ovan.Då blir det nog 50mm som billigast.
Jahaaaa *pling*, han menade röret under mark!? Ja där kan jag lägga 50mm, det spelar ju ingen som helst roll. Trodde han menade inne i huset, från central fram till fasaden. För i bjälklaget är det ju ganska trångt på sina ställen :)

Men då så :)

25mm inomhus i bjälklaget, 50mm utomhus i mark.
 
d^_^bd^_^bd^_^b
 
Nu kanske jag är ute å cyklar men nog finns det en viss fördel i att ha en skarv vid övergången mellan hus/mark eftersom många markkablar inte har samma brandskydd som många av de kablar som inte får förläggas i mark.

Antagligen finns det väl kablar som både har högsta brandskydd och får förläggas i mark.
 
Aceflex = f3 = ok++
 
Martin_B
Bo.Siltberg skrev:
Vill du kunna bryta garaget från huset så duger en vanlig huvudbrytare i centralen eller en fristående lastfrånskiljare. Det måste bara vara tydligt uppmärkt med vad den betjänar.
Lyfter en gammal tråd när jag ändå tittar på strömbrytare till annat ändamål.
Ca. 50m 5G6 skall till en undercentral i garaget och den vill jag kunna göra strömlös från huset genom en strömbrytare.
Tänkte så här: Huvudcentral i huset ---[S1XV-R (N1XV) 5G6]---> Strömbrytare ---[S1XV-R (N1XV) 5G6]---> Undercentral i garage.

Vad tror ni, skulle följande 4-polig 25A säkerhetsbrytare fungera för ändamålet?
http://www.elbutik.se/product.html/sakerhetsbrytare-ip65-4-polig?category_id=1907

172646-3-ukp.jpg
 
  • Gilla
Henrik Sim
  • Laddar…
Ja.
 
  • Gilla
Martin_B
  • Laddar…