Känns som jag blandar ihop saker, effekter litegrann.
Hur räknar ni: En Y-kopplad 3-fasbelastning med tillförda effekten 1,5kW och märkströmmen 2,6A och ansluten till central 380V.
Du ska få ut effektfaktorn.

Känns som i Effektfaktor = aktiv effekt / skenbar effekt.

I detta fall: aktiv effekt är lika med den tillförda ?
men när räkna ut skenbar blir de fel. Stämmer inte. Har ju I och U för skenbar?
 
Principiellt har du rätt.
Om du kan visa hur du räknar så kanske det går att se vad du tycker bli fel.
 
Jag använde s = roten ur 3 × I × U
S = roten ur 3 × 2,6 × 380. För att få skenbara.

Men jag missa nog en ) efter trean på miniräknaren för fick svaret typ 54.
 
K
T The_Nyll skrev:
Känns som jag blandar ihop saker, effekter litegrann.
Hur räknar ni: En Y-kopplad 3-fasbelastning med tillförda effekten 1,5kW och märkströmmen 2,6A och ansluten till central 380V.
Du ska få ut effektfaktorn.

Känns som i Effektfaktor = aktiv effekt / skenbar effekt.

I detta fall: aktiv effekt är lika med den tillförda ?
men när räkna ut skenbar blir de fel. Stämmer inte. Har ju I och U för skenbar?
Effektfaktorn = cos fi
1500/(380×2,6×1,73)=ca 0,877 = effektfaktorn
1,73 är roten ur 3
//Kjell
 