Jag ska byta ut en radiator och tänkte kolla av om tidigare förläggning är ok även idag?
Till den gamla radiatorn gick ett VP-rör från golvet in i radiatorns kopplingsdosa. VP-röret var täckt med ett plastskydd. Om detta fortfarande är godkänt tänkte jag ansluta den radiatorn på samma vis (om ingen har några säkerhetsmässiga invändningar).
Första bilden visar förutsättningarna efter gamla radiatorn är borta. Den andra bilden hur det principiellt ser ut om den nya radiatorn ansluts på samma sätt som den gamla.

Kablar sticker ut från väggen ovanför ett isolerat VP-rör och kopplingsdosa på golvet efter borttagning av en gammal radiator.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kopplingsdosa och VP-rör från golvet där en gammal radiator har demonterats.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det borde fungera. Det väsentliga är att inga trådar går synligt/åtkomliga. Trådarna är enkelisolerade, och det är inte en tillräcklig isolation om man kan beröra.

Kontrollfråga: Har du koll på att den gamla radiatorn kan ha varit en 400V radiator, att du alltså kan ha 400V på trådarna, inte 230V?
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 2 till
  • Laddar…
Är det inte bättre att gå in i den vänstra ingången i dosan, som det är nu hamnar den nära elementfästet, kan bli svårt att få på doslocket.
 
Hempularen: Tack. Det är 400 V radiatorer (trots trådfärgerna på den nya radiatorn). Om jag utökar frågan lite: Är det ok med utanpåliggande VP-rör (om de är klamrade mm.)?

nisse123: Tack för tipset. Det är en 300W radiator så den är såpass liten att dosan syns om den sitter längre till höger. Annars hade andra hålet utan tvekan varit bättre och snyggare. :)
 
Ja, det är ok att dra VP-rör utanpåliggande med FK i. Om det inte är utomhus, då vet jag inte hur det ligger till. (Jag hade aldrig gjort det.)
 
  • Gilla
Conqvist
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.