Byggahus.se

Pulserande-/blinkande ljus vid max uppåt dimring av spotlights

  1. S
    Medlem Nivå 1
    Hej,

    Jag har problem med Malmbergs MD-99 spotlights. 500mA / 5W

    Det är 7st monterade i en korridor och kopplade till ett drivdon model ML50C-PV.

    Kan det vara fel på drivdonet eller för många spotlights för drivdonet?
     
  2. Bästa svaret

    E
    Medlem · Nivå 22
  3. S
    Medlem Nivå 1
    Just, tack

    Så jag bör köpa nytt drivdon som tex art.nr 9952058 som klarar 37W 500mA, se bild för specifikationer.
     
  4. E
    Medlem · Nivå 22
    Du kan ju testa att koppla bort en av spottarna och se hur det fungerar innan du köper nytt drivdon.
     
  5. S
    Medlem Nivå 1

    Tack (y) , allt tyder på att jag har fel drivdon. :confused: