Har fått problem efter installation av ledstrips:

Elektriker kopplar trafo efter att jag lött fast stripsen, dessa visar sig senare bara lysa ca. 10% vid drift. Elektriker tror att stripsen är på 24V då trafon är 12V. Han byter trafo till en 24V och allt funkar klockrent.

Jag kontaktade företaget som jag beställde trafo och ledstrips ifrån och förklarar att dom skickade fel (24V ist. för 12V) men att dom gärna får skicka en kraftigare strip istället då vi märkte att dom är i klenaste laget.

Idag får jag hem stripsen och löder fast de nya men nu händer samma sak - lyser endast ca. 5-10%. Då tar jag mig en titt på de gamla stripsen och ser att det minsann står 12V på dom (...).
Hur går detta ihop?

Dessa produkter rör det sig om:
Ledstrips 12V
Ledstrips 24V

Trafon är denna https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-led-trafo-sld-fdim-24vdc
 
Redigerat:
Spänningsfall i alltför långa/klena ledningar kanske? Försök mät spänningen vid LED-stripsen. För att bedöma detta behöver vi veta totaleffekt på tejpen plus längs och area på ledningarna.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.