Problem med jordfelsbrytare vid nybygge (OBS 20 år sedan)
Hmm, jag tror det är den "nya" som är den första, vidarekopplad till den gamla. Har för mig att när jag stängt av huvudbrytaren på nya har allt slocknat inkl gamla delen. Men det låter ju bra att det mest troligt är ett tämligen enkelt fel.A Avemo skrev:Det var ju uppenbarligen något som lärlingen inte hade koll på. Vilken central matar vilken? Om centralen som skyddas av jordfelsbrytare sitter först så är det möjligt.
Eftersom jordfelsbrytaren konsekvent löste ut omedelbart borde det vara en fråga om minuter för att grovt lokalisera felet. Då menar jag att komma fram till om det är i en av centralerna, matningen till den andra centralen eller i en matad grupp som felet finns. Finns felet i en grupp så är det också en fråga om minuter för att avgöra vilken grupp felet finns i. Men efter det kan det förstås ta lite längre tid att hitta det. Men ett konsekvent fel som omedelbart löser jordfelsbrytaren vidhåller jag är enkelt och snabbt att hitta för någon som vet vad han gör.