1 136 läst ·
16 svar
1k läst
16 svar
Tylö bastuaggregat jordfelsbrytaren löser vid avstängning / termostat
Hej,
Jag har ett äldre bastuaggregat Tylö, troligen från 80-talet.
Problemet är att jordfelsbrytaren löser ut:
när man stänger av aggregatet, eller
när termostaten bryter efter att bastun nått inställd temperatur.
Förloppet är alltid samma:
Aggregatet startar normalt
Går utan problem i ca 30-45 minuter
Bastun når ca 90 °C (inställt på panelen)
I samma ögonblick som termostaten slår ifrån → JFB löser
Under kontinuerlig drift löser den inte, utan bara vid brytögonblicket.
Samma sak händer om man slår av aggregatet manuellt.
Vad kan jag göra åt detta? Är aggregatet utdömt? Kan jag kontrollera något? Hur kan denna läckström skapas endast vid detta tillfälle?
Jag har ett äldre bastuaggregat Tylö, troligen från 80-talet.
Problemet är att jordfelsbrytaren löser ut:
när man stänger av aggregatet, eller
när termostaten bryter efter att bastun nått inställd temperatur.
Förloppet är alltid samma:
Aggregatet startar normalt
Går utan problem i ca 30-45 minuter
Bastun når ca 90 °C (inställt på panelen)
I samma ögonblick som termostaten slår ifrån → JFB löser
Under kontinuerlig drift löser den inte, utan bara vid brytögonblicket.
Samma sak händer om man slår av aggregatet manuellt.
Vad kan jag göra åt detta? Är aggregatet utdömt? Kan jag kontrollera något? Hur kan denna läckström skapas endast vid detta tillfälle?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
En plötslig förändring i belastningen eller läckströmmen kan fälla en JFB.
När började detta problem, och vad har ändrats i installationen sedan bastun fungerade senast (inkl ny belastning som inte funnits tidigare)?
Hur gammal är JFBn? En bild på den ger svar.
Har du ett schema över aggregatet där man ser om termostat och manuell brytare är trepoliga?
Du kan prova att bryta all belastning förutom bastun för att se om problemet kvarstår då.
Om den skyddas av en trepolig dvärg kan du även prova att bryta med dvärgen för att se vad som händer.
Ett bastuaggregat brukar läcka en del ström. Det kan ha förvärrats.
Trefasig läckström ser inte JFBn. Under brytningen kan det blir en kort obalans som fäller JFBn.
Man bör mäta läckströmmen för att se var den ligger så att man inte gör några andra kostsamma åtgärder i onödan.
När började detta problem, och vad har ändrats i installationen sedan bastun fungerade senast (inkl ny belastning som inte funnits tidigare)?
Hur gammal är JFBn? En bild på den ger svar.
Har du ett schema över aggregatet där man ser om termostat och manuell brytare är trepoliga?
Du kan prova att bryta all belastning förutom bastun för att se om problemet kvarstår då.
Om den skyddas av en trepolig dvärg kan du även prova att bryta med dvärgen för att se vad som händer.
Ett bastuaggregat brukar läcka en del ström. Det kan ha förvärrats.
Trefasig läckström ser inte JFBn. Under brytningen kan det blir en kort obalans som fäller JFBn.
Man bör mäta läckströmmen för att se var den ligger så att man inte gör några andra kostsamma åtgärder i onödan.
Aggregatet har ej funkat under de 4 åren vi haft huset, det är oklart hur länge sedan det var den använts.
Manöverpanelen heter TS-16 (utan revisionsnummer) och jag hittar inget kopplingsschema. Det jag ser på panelen är att jag har 3 faser in, 3 faser ut 1 nolla och 2 jord samt en tunn metalltråd till termistorn.
Det har tillkommit ett spabad de senaste 5-6 åren. Jag kan alltid prova att stänga av det på säkringarna och prova bastun igen.
Manöverpanelen heter TS-16 (utan revisionsnummer) och jag hittar inget kopplingsschema. Det jag ser på panelen är att jag har 3 faser in, 3 faser ut 1 nolla och 2 jord samt en tunn metalltråd till termistorn.
Det har tillkommit ett spabad de senaste 5-6 åren. Jag kan alltid prova att stänga av det på säkringarna och prova bastun igen.
Hej!
Det hjälpte inte att stänga av spabadet. Jfb löser även när elementen är kalla och man stänger av via manöverpanelen.
Bifogat bild på inkopplingsschema, plintar i manöverpanelen samt jfb
Det hjälpte inte att stänga av spabadet. Jfb löser även när elementen är kalla och man stänger av via manöverpanelen.
Bifogat bild på inkopplingsschema, plintar i manöverpanelen samt jfb
Indikatorlampan är väl den lampa som syns på manöverpanelen? Den röda rektangulära. Den funkar, Den lyser när elementen värmer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Nästa gång du fotar en JFB, försök ta bilden rakt framifrån och med tillräckligt ljus för att texten ska synas och ha skärpa.
Jag ser dock tillräckligt för att råda till ett byte till dagens modell. Den där ser ut att vara av den gamla modellen som var ganska känslig för störningar. Den behöver bytas, och jag tror på att det kommer att lösa ditt problem. Om det inte hjälper, be elektrikern prova en extra störkänslig modell. Det kostar en tusenlapp extra.
Jag tolkar dina svar också som att du inte har en trepolig dvärg i centralen som skyddar ledningen till bastun, utan tre st smältsäkringar? Det jag är ute efter är om brytarna till bastun inte bryter alla tre fas exakt samtidigt. Termostaten gör det ju inte, så en läckström mellan L2-PE finns kvar.
Det är inte heller uteslutet att något annat i huset bidrar till problemet. Du behöver bryta bort ALLT för att veta, speciellt elektroniska produkter. Bryt alla säkringar utom de tre till bastun.
Jag ser dock tillräckligt för att råda till ett byte till dagens modell. Den där ser ut att vara av den gamla modellen som var ganska känslig för störningar. Den behöver bytas, och jag tror på att det kommer att lösa ditt problem. Om det inte hjälper, be elektrikern prova en extra störkänslig modell. Det kostar en tusenlapp extra.
Jag tolkar dina svar också som att du inte har en trepolig dvärg i centralen som skyddar ledningen till bastun, utan tre st smältsäkringar? Det jag är ute efter är om brytarna till bastun inte bryter alla tre fas exakt samtidigt. Termostaten gör det ju inte, så en läckström mellan L2-PE finns kvar.
Det är inte heller uteslutet att något annat i huset bidrar till problemet. Du behöver bryta bort ALLT för att veta, speciellt elektroniska produkter. Bryt alla säkringar utom de tre till bastun.
Tack för tipsen! Stämmer, inga dvärgbrytare.Bo.Siltberg skrev:
Nästa gång du fotar en JFB, försök ta bilden rakt framifrån och med tillräckligt ljus för att texten ska synas och ha skärpa.
Jag ser dock tillräckligt för att råda till ett byte till dagens modell. Den där ser ut att vara av den gamla modellen som var ganska känslig för störningar. Den behöver bytas, och jag tror på att det kommer att lösa ditt problem. Om det inte hjälper, be elektrikern prova en extra störkänslig modell. Det kostar en tusenlapp extra.
Jag tolkar dina svar också som att du inte har en trepolig dvärg i centralen som skyddar ledningen till bastun, utan tre st smältsäkringar? Det jag är ute efter är om brytarna till bastun inte bryter alla tre fas exakt samtidigt. Termostaten gör det ju inte, så en läckström mellan L2-PE finns kvar.
Det är inte heller uteslutet att något annat i huset bidrar till problemet. Du behöver bryta bort ALLT för att veta, speciellt elektroniska produkter. Bryt alla säkringar utom de tre till bastun.
Ska prova att skruva ut alla säkringar och bara köra bastun.
Vad tror du om Claes idé och skruva loss neutralen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Allright, jag inser nu också att det står Västtyskland på jfbn så ett byte är det nog dags för ändå!Bo.Siltberg skrev:
Nästa gång du fotar en JFB, försök ta bilden rakt framifrån och med tillräckligt ljus för att texten ska synas och ha skärpa.
Jag ser dock tillräckligt för att råda till ett byte till dagens modell. Den där ser ut att vara av den gamla modellen som var ganska känslig för störningar. Den behöver bytas, och jag tror på att det kommer att lösa ditt problem. Om det inte hjälper, be elektrikern prova en extra störkänslig modell. Det kostar en tusenlapp extra.
Jag tolkar dina svar också som att du inte har en trepolig dvärg i centralen som skyddar ledningen till bastun, utan tre st smältsäkringar? Det jag är ute efter är om brytarna till bastun inte bryter alla tre fas exakt samtidigt. Termostaten gör det ju inte, så en läckström mellan L2-PE finns kvar.
Det är inte heller uteslutet att något annat i huset bidrar till problemet. Du behöver bryta bort ALLT för att veta, speciellt elektroniska produkter. Bryt alla säkringar utom de tre till bastun.
Skulle bara tillägga att på alla bastuaggregat jag har kopplat in så står det alltid i tillverkarens anvisningar att det inte ska ligga över en Jordfelsbrytare.
Ja det förekommer. Det finns ju heller ingen fodring i elinstallationsreglerna för det. Så det är ju valfritt.
703.415.1.101 Gruppledningar som matar basturummet, förutom den gruppledning som matar bastuaggregatet, ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30 mA.
703.415.1.101 Gruppledningar som matar basturummet, förutom den gruppledning som matar bastuaggregatet, ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30 mA.
Detta du beskriver är ett ganska vanligt förekommande bekymmer, när bastu aggregatet har stått oanvänt i många år så samlas det fukt i elslingorna och då löser jordfelsbrytare ut, samma med infravärme, ugnar som stått länge.
Senast i måndags var jag ute o felsökte att jordfelsbrytare löser ut på bastuaggregatet.
Isolationsmätte slingorna och fick ett värde. Inte superdåligt. OBS... vet man inte vad man gör kontakta en elektriker.
Kopplade ur jorden och körde aggregatet drygt en timma för att bränna ur fukten, Kopplade in jorden igen och fungerade perfekt. De badade bastu igår på nyårsafton utan att det löste ut.Viktigt är att inte ta i aggregatet när man kör utan inkopplad jord. Då finns det risk att få sej en stöt
Annars får du ta ner aggregatet och koppla in på ett ställe utan jordfelsbrytare och bränna ur det där.
Senast i måndags var jag ute o felsökte att jordfelsbrytare löser ut på bastuaggregatet.
Isolationsmätte slingorna och fick ett värde. Inte superdåligt. OBS... vet man inte vad man gör kontakta en elektriker.
Kopplade ur jorden och körde aggregatet drygt en timma för att bränna ur fukten, Kopplade in jorden igen och fungerade perfekt. De badade bastu igår på nyårsafton utan att det löste ut.Viktigt är att inte ta i aggregatet när man kör utan inkopplad jord. Då finns det risk att få sej en stöt
Annars får du ta ner aggregatet och koppla in på ett ställe utan jordfelsbrytare och bränna ur det där.



