Kolla så att det inte kommer varmvatten i returledningen.

Jag kan inte heller shunta bort golvet och har just upptäckt att returen från elementen går in i shunten tillsammans med returen från golvet. Med shunten på noll går varmvattnet därför först igenom elementen och sedan genom golvet.

Värt att kolla i alla fall.
 
tackar för alla tips. Funkar nu fick skruva in plast ringen många varv näsan helt i botten nu går det inte ut varmare än 40 grader i slingan i alla fall.