Har hört att balkar, stolpar, ventilationsrör i metall skall anslutas till jordad potentialutjämningspunkt (och kopplas ihop med slingan jag dragit ihop med bult i armeringsmattorna i plattan) detta låter ju vettigt. Min fråga är att jag har hört att även värmefördelningsplåtarna som ligger i spårad golvspån till golvvärmen också skall anslutas. Är det så? och hur gör man det då praktiskt?
 
Ingen som vet eller stött på detta?
 
Det känns jobbigt att fästa ihop alla värmefördelningsplåtar för att ansluta dessa till potentialutjämningen... Har inte hört just det förut...
Men det stämmer att man skall pot.utjämna tex. armeringen.
-Sök bland andra trådar här på forumet, det har diskuterats förut...
 
Det är bara ledningar som kommer utifrån som ska pus´as i nya byggnader. dvs. vatten (om metallrör), gas, skärm på telekabel etc.

Övrig PUS är valfri, med vissa undantag.
 
Armeringen ska bara pusas om den är åtkomligt för beröring.
 
Rikard Ågren skrev:
Armeringen ska bara pusas om den är åtkomligt för beröring.
Det ligger i egenintresse att jorda armeringen.

Det gör att hela huset skyddas mot jordströmmar från grannarna.

Dessutom möjliggör det justa åskskydd med intagsplåtar etc.
 
Kanske var fel att skriva SKA, den BEHÖVER bara pusas om den är åtkomlig. Om man nu inte har andra skäl.
 
Mikael_L
Glöm inte alla spikar och skruvar.

Det är numera mycket enklare att bygga som för 200 år sedan, med trädymlingar som fästelement :D
 