J Johan456 skrev:
Jag tolkade det som att du menade att handdukstorken skulle behöva skyddsutjämning. Men du har såklart rätt. Sen har jag svårt att tro att man bygger badrum idag utan t.ex. ett skyddsjordat uttag. Behovet av kompletterande skyddsutjämning förändras då inte pga. Torken.
Jag skrev att man behövde se över behovet av kompletterande skyddsutjämning, inte att det behövdes. Jag tror det är ganska sällsynt att man kommer fram till att det behövs. Torken får kanske en egen gruppledning i detta nybygge av badrum, och dess placering kan göra att man behöver se över detta gentemot vattenledningar eller andra främmande ledande delar.
 
E
Om någon undrar för framtiden så är ovan nämnda tork skyddsjordad och inte dubbelisolerad, enligt tillverkaren. Tack för alla svar! Nu är entreprenören och jag överens om att installation är ok.
 