Perskonskyddsautomat löser ut hela huset
Installerade förra året en personskyddsautomat på uttag till trädgården (ville inte att t ex fel i vinterbelysning skulle göra att elen till allt ink fyrs/kyl löste ut). Nu idag testade jag en gammal kabel utomhus som visade sig vara kortis i, i ett uttag kopplat till personskyddsautomaten: den löste ut, men också jordfelsbrytaren i stora centralen. Hela huset mörkt. Är detta rimligt? Riktig elektriker har gjort jobbet ska tilläggas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 130 inlägg
Den stora JFBn kan i sällsynta fall bli störd så att den löser även om allt är rätt kopplat.
En riktig elektriker är ingen garanti för att PSAn är korrekt inkopplad.
Nästa steg vore att försöka återskapa problemet med allting urkopplat efter PSAn. Prova PSAn t.ex med hjälp av en vägguttagsprovare eller spänningsprovare i ett uttag nära PSAn.
Om man inte har sådana instrument är det enklare att lyfta på huven till elcentralen och granska inkopplingen av PSAn.
En riktig elektriker är ingen garanti för att PSAn är korrekt inkopplad.
Nästa steg vore att försöka återskapa problemet med allting urkopplat efter PSAn. Prova PSAn t.ex med hjälp av en vägguttagsprovare eller spänningsprovare i ett uttag nära PSAn.
Om man inte har sådana instrument är det enklare att lyfta på huven till elcentralen och granska inkopplingen av PSAn.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Ligger PSAn efter jordfelsbrytaren?