Installerade förra året en personskyddsautomat på uttag till trädgården (ville inte att t ex fel i vinterbelysning skulle göra att elen till allt ink fyrs/kyl löste ut). Nu idag testade jag en gammal kabel utomhus som visade sig vara kortis i, i ett uttag kopplat till personskyddsautomaten: den löste ut, men också jordfelsbrytaren i stora centralen. Hela huset mörkt. Är detta rimligt? Riktig elektriker har gjort jobbet ska tilläggas.
 
Den stora JFBn kan i sällsynta fall bli störd så att den löser även om allt är rätt kopplat.

En riktig elektriker är ingen garanti för att PSAn är korrekt inkopplad.

Nästa steg vore att försöka återskapa problemet med allting urkopplat efter PSAn. Prova PSAn t.ex med hjälp av en vägguttagsprovare eller spänningsprovare i ett uttag nära PSAn.

Om man inte har sådana instrument är det enklare att lyfta på huven till elcentralen och granska inkopplingen av PSAn.
 
  • Gilla
juancarlos
  • Laddar…
Ligger PSAn efter jordfelsbrytaren?
 
A
Jo det kan ju vara så enkelt också. Samma obalans-ström går ju i så fall utanför bägge skydden.

Det går ju lätt att kontrollera genom att bara slå av jordfelsbrytaren och mäta i något efter personskyddsbrytaren.
 
D Daniel 109 skrev:
Ligger PSAn efter jordfelsbrytaren?
Tack för goda inspel o tips. Ringer firman imorgon så får de kontrollera sitt jobb.
 