1,5mm2 till perilex, avsäkrat 10A = OK
Drar man nytt varför inte dra fram 2,5mm2 och säkra 10A, det kan underlätta i framtiden.
Ps. se till att neutralledaren finns och är ansluten i perilexuttaget.


Här i det kommunala bostadsbolagets hyreshus finns det i ett helt område med 2,5mm2 till perilex avsäkrat 10A, husen är miljonprogramshus byggda på 1965-75
 
Det kanske fanns en tamke bakom beslutet med 10 a spissäkringar. Då minskar risken behöva byta dom inlåsta huvudsäkringar vid fel.
 
Tobbe_3 skrev:
Det kanske fanns en tamke bakom beslutet med 10 a spissäkringar. Då minskar risken behöva byta dom inlåsta huvudsäkringar vid fel.
Visst är det så, säkringarna och mätarna sitter i låsta skåp vid varje våningsplan.
Det är inte varje dag man tar ut full effekt på spisen.
 
Med tre x 10 A på spisen så klarar man sig nästan alltid, jag vet flera som har haft 3 x 230+N i måååånga år utan några som helst problem.
 