Det normala i Sverige är att man har 3 st 16 A säkringar till spisen. Den länkade spisen behöver egentligen också det men den kan delvis användas med 10 A säkringar om man undviker att dra på för mycket på en och samma gång.
 
  • Gilla
Aily
  • Laddar…
Det är en riktig spis, så den passar. Men du kan inte använda hela spisens kapacitet med dina 10 A säkringar, du kan inte köra ugn och alla värmezoner samtidigt. För "normal" matlagning bör den fungera. Den är inte sämre än andra spisar, tvärtom bättre med sina 400 V och normala märkeffekt.

Vill du har mer effekt så behöver du säkra upp till 16 A.
 
  • Gilla
Aily
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är en riktig spis, så den passar. Men du kan inte använda hela spisens kapacitet med dina 10 A säkringar, du kan inte köra ugn och alla värmezoner samtidigt. För "normal" matlagning bör den fungera. Den är inte sämre än andra spisar, tvärtom bättre med sina 400 V och normala märkeffekt.

Vill du har mer effekt så behöver du säkra upp till 16 A.
Kolla också om det faktiskt är en 10A installation med gamla proppar. Ta ut en propp och titta in. Om säkringsbottnen är röd är det 10A. Är bottnen grå kan du sätta i 16A säkringar.
 
  • Gilla
Aily
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.