Medlem
· Stockholm
· 389 inlägg
Jag gjorde en liknande installation hos en kund för en tid sedan så jag känner igen problemen.
Ugnar/spisar har ofta ett väl tilltaget uttag i underkant så att man utan problem får plats med Perilexuttaget, men den Ikea-ugns jag installerade var extremt djup och mycket svår att få plats med Perilexuttaget rakt bakom ugnen. Att då i stället sätta uttaget i skåpet bredvid som det verkar vara gjort i detta fall kan vara en bra ide, det blir mindre problem när man byter ugn i framtiden.
Att det sitter en dosa alldeles intill perilexuttaget förstår jag till 100%, det var vad jag själv fått göra vid flera tillfällen. Även om perilexuttaget är stort så är det trångt att få en 5 stycken 2,5 mm2 enkelledare, skall man sedan även ha ett uttag som skall gå vidare med ytterliggare 5 ledare till en häll så är detta en mycket bättre lösning.
Däremot tycker jag att klamringen är undermålig.
En fråga, stod skåpen på plats när elektrikern kom ? Man måste då börja med att skruva isär skåpen för att komma åt dosorna i väggen och detta tar tid.
Fanns spis och häll på plats så att elektrikern kunde kontrollera att uttagen inte kolliderade ?
Ugnar/spisar har ofta ett väl tilltaget uttag i underkant så att man utan problem får plats med Perilexuttaget, men den Ikea-ugns jag installerade var extremt djup och mycket svår att få plats med Perilexuttaget rakt bakom ugnen. Att då i stället sätta uttaget i skåpet bredvid som det verkar vara gjort i detta fall kan vara en bra ide, det blir mindre problem när man byter ugn i framtiden.
Att det sitter en dosa alldeles intill perilexuttaget förstår jag till 100%, det var vad jag själv fått göra vid flera tillfällen. Även om perilexuttaget är stort så är det trångt att få en 5 stycken 2,5 mm2 enkelledare, skall man sedan även ha ett uttag som skall gå vidare med ytterliggare 5 ledare till en häll så är detta en mycket bättre lösning.
Däremot tycker jag att klamringen är undermålig.
En fråga, stod skåpen på plats när elektrikern kom ? Man måste då börja med att skruva isär skåpen för att komma åt dosorna i väggen och detta tar tid.
Fanns spis och häll på plats så att elektrikern kunde kontrollera att uttagen inte kolliderade ?
C claesborjesson skrev:Jag gjorde en liknande installation hos en kund för en tid sedan så jag känner igen problemen.
Ugnar/spisar har ofta ett väl tilltaget uttag i underkant så att man utan problem får plats med Perilexuttaget, men den Ikea-ugns jag installerade var extremt djup och mycket svår att få plats med Perilexuttaget rakt bakom ugnen. Att då i stället sätta uttaget i skåpet bredvid som det verkar vara gjort i detta fall kan vara en bra ide, det blir mindre problem när man byter ugn i framtiden.
Att det sitter en dosa alldeles intill perilexuttaget förstår jag till 100%, det var vad jag själv fått göra vid flera tillfällen. Även om perilexuttaget är stort så är det trångt att få en 5 stycken 2,5 mm2 enkelledare, skall man sedan även ha ett uttag som skall gå vidare med ytterliggare 5 ledare till en häll så är detta en mycket bättre lösning.
Däremot tycker jag att klamringen är undermålig.
En fråga, stod skåpen på plats när elektrikern kom ? Man måste då börja med att skruva isär skåpen för att komma åt dosorna i väggen och detta tar tid.
Fanns spis och häll på plats så att elektrikern kunde kontrollera att uttagen inte kolliderade ?
Ugnen fanns på plata och även spishällen. Men inga skåp mer än ritningar och mått.C claesborjesson skrev:Jag gjorde en liknande installation hos en kund för en tid sedan så jag känner igen problemen.
Ugnar/spisar har ofta ett väl tilltaget uttag i underkant så att man utan problem får plats med Perilexuttaget, men den Ikea-ugns jag installerade var extremt djup och mycket svår att få plats med Perilexuttaget rakt bakom ugnen. Att då i stället sätta uttaget i skåpet bredvid som det verkar vara gjort i detta fall kan vara en bra ide, det blir mindre problem när man byter ugn i framtiden.
Att det sitter en dosa alldeles intill perilexuttaget förstår jag till 100%, det var vad jag själv fått göra vid flera tillfällen. Även om perilexuttaget är stort så är det trångt att få en 5 stycken 2,5 mm2 enkelledare, skall man sedan även ha ett uttag som skall gå vidare med ytterliggare 5 ledare till en häll så är detta en mycket bättre lösning.
Däremot tycker jag att klamringen är undermålig.
En fråga, stod skåpen på plats när elektrikern kom ? Man måste då börja med att skruva isär skåpen för att komma åt dosorna i väggen och detta tar tid.
Fanns spis och häll på plats så att elektrikern kunde kontrollera att uttagen inte kolliderade ?
Det fanns plats bakom, gott om plats. Ca 20 cm med fritt utrumme ovanför ugnen. Men den sitter i ett högskåp.
Spishällen är för sig själv och det är där de fått sätta sakerna i ett annat skåp.
Är planeringen där som var dålig då hab satt och försökte lista ut hur han skulle göra. Trodde det skulle vara klart redan från. början.
Är väl kommunikationen som brustit, där hab inte har pratat med oss utan gjort det hab tyckt vara bra.
Förstår att det inte alltid blir som tänkt, speciellt om man inte har all info men det hade han :/
Klicka här för att svara